我看这篇文章总结的不错,发上来大家可以看看
% U8 W: C+ W) a& r运行中发电机转子回路出现接地故障的影响及处理& V/ \' E% D5 B
一, 发电机转子回路出现一点接地后,由于故障点此时无接地电流通过,对发电机不造成直接威胁,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,更容易引发第二点接地.如果两接地点均在转子上,则会将转子部分绕组短接,引起转子磁场不对称,造成机组剧烈振动,由于故障点处的短路电流,转子可能烧伤,同时由于部分绕组被短接,励磁绕组电流相应增加,转子亦可能因过热而损伤,并可能引起轴系和汽机磁化., ~0 B& ~: A+ Q x2 k: S
二, 当出现"转子回路一点接地"信号,应立即检查处理:! `* l( {6 G0 Q, I, [% c
1, 切换转子回路绝缘监测装置,测量励磁回路对地电压,了解接地的程度,性质,接地极等.确认接地存在后,可先将厂用电倒至启备变供电,适当转移机组负荷,再进行后续处理.
. {+ Z; k" r; {8 ] 2, 对励磁回路进行检查:6 C6 h" h/ h- ~) v) D4 r! o& e
1) 询问是否由于转子回路上有人工作而引起的,并通知工作人员纠正.3 t- g3 H/ I% P% d. g/ d
2) 检查励磁机是否因冷却器出汗等引起绝缘受潮;检查灭磁开关柜,主整流柜处有无明显接地象征或是否因电缆沟返水汽而使励磁回路电缆,二次线端子排等受潮.必要时可分别试拉KQD1,KQD2,KQD3开关,判断接地是否在主整流柜某处., ?3 P% v& g1 ~9 x, ?
3) 检查转子碳刷,滑环等.若因滑环或励磁回路积污引起,可用低于0.294MPa的干燥空气进行吹扫,以恢复绝缘,并停止励磁回路导电部分的工作.处理过程中如果有失磁或失步时,应停机处理.
6 j) U, j4 h1 G. v8 c' U4 O 4) 当转子绕组因匝间短路引起不允许的振动或转子电流明显增大(变化达10%以上),应减少负荷,使振动和转子电流减少至允许的范围内,并尽快申请停机检查处理 三,投入"发电机转子两点接地"保护前后应注意的事项:4 V" z2 q5 z& g8 ~
1, 投入"转子两点接地保护"应征求总工同意.
* w* t N, V, ]( O( j( g 2, 投入前必须确认接地点在转子上,否则在调整励磁电流时可能会引起电桥不平衡,造成误动.* {3 `9 V; p J
3, 投入前必须确认故障点是稳定的金属性接地,否则接地电阻的不稳定也可能造成保护误动.
1 b4 G. i# q U& P4 W$ b8 s6 G4, 转子两点接地保护投入后,电桥桥臂一经调整平衡,不得随意乱动,以免引起保护误动,如需再调整,应先退出保护的跳闸压板.保护投入后,应禁止人员在故障机组的励磁回路上工作,防止人为引起第二点接地,造成保护动作跳闸.
1 ^- j0 N- W' r2 y; g* Q5, 由电桥原理构成的转子两点接地保护,当第一点接地发生在转子绕组的正极或负极端,电桥将失去作用,这样无论第二点发生在转子绕组何处,保护将拒动.另外,由于两点接地保护只能在转子一点接地后投入,所以当发生两点同时或紧接着接地的情形,保护装置将不能反应.所以,当励磁回路发生两点接地,若未投入两点接地保护或保护由于各种原因拒动,此时应立即解列发电机,并切断励磁