[求助专帖] 端差,温升,过冷度

请问各位专家端差,温升,过冷度的范围,大机组和小机组有没有区别

TOP

当然有区别的了,不然大家都可以一通百通了啊!没有什么特别

TOP

引用:
原帖由 qsj_2 于 2008-8-27 14:25 发表 ' S9 [: o: }, r% Y
请问各位专家端差,温升,过冷度的范围,大机组和小机组有没有区别
6 N6 m& p9 w# v( g8 c1 ?3 e) ]
# d# Q( N6 R, }) r" b
小机组的端差一般在4.5~6.5度,大机组的端差可取7~9度,最低不能低于2.8度,
- R( p/ c4 [3 c) @6 [3 w* G5 `, E! h
温升的话,我觉得是业主自己定的,定得低点,循环水量就大了,泵的功率就要大了,温升大了
$ K: k1 K7 I- k1 b7 V
7 _5 \7 O! u& Z) ?. u) P过冷度应该不分大小机组的吧,只不过在一个定值内就可以了。。。我记得我们这里好像是不大于0.5度

TOP

大机组(功率为300MW及以上)的端差δt,温升Δt和过冷度εt,在设备制造和运行中有比较严格的控制,通常:δt≤6℃、Δt=8—12℃、εt<1℃。; J$ A& }5 t& c1 T
小机组(功率为3MW及以上)的端差δt,温升Δt和过冷度εt,在设备制造和运行中虽有所控制,但受设备条件和管理水平的局限,一般为:δt=6—15℃、Δt=8—12℃、εt≥1℃。

TOP

大小机组差别不大.具体要求,查资料,很清楚.

TOP

我们1500的抽凝式机的过冷度就要求不大于2℃

TOP

板凳说的不错,过冷度各厂有点差别,但是最大规定一般都不超过2℃