引风机、二次风机挡板自动开关造成停炉了,请教高手怎么办?

我们用的是上海新华的DCS控制系统,最近老是出现执行机构自动开大或关小的事情。开始是二次风机挡板开度自动变化,后来炉前给煤机跳闸后引风机挡板开度突然归零,被迫停炉。后来引风机挡板恢复正常后重新点炉开机。昨天引发机挡板又突然归零,有上次的教训,停掉热工电源后紧急跑到外面手动开挡板,所幸成功,没有造成事故,但引风机开度不能自动调整。下午二次风机挡板又自动动作,不得以将执行机构电源停掉,手动调整。给煤机和引风机连锁已经解除,在正常情况下为什么会出现这种情况挡板自动动作的情况,请教高手指点。上海新华说输出模块坏了,需要更换模块,2.2万元。我们反复讨论也没有得出结论,只好先汇钱给上海新华。现在只好将锅炉停掉,倒另一台运行。怕一次风机挡板再自动关闭就麻烦了。请教高人,电邮depco@126.com

TOP

同情,为什么当初不选用好些的DCS厂家呢?舍不得花大钱,小钱你就需要不停的花的!

TOP

把自动给去掉不行吗?

TOP

应该是模块坏了,你们的DCS用了几年了?我们也是新华的DCS还从来没坏过呢.

TOP

我们是2003年投运的,这才几年。我们这地方用上海新华的不少,也有用北京和利时的。德州华能电厂也是用新华的,他们300、600mw机组都用,难到是新华的系统不行吗? 手动当然不行的,尤其是引风机、二次风机全手动,根本调整不过来。光一个还能勉强凑合,怕一次风机再突然停挡板,出现结焦麻烦大了,千万不能出现乌鲁木齐的大停热事故。

TOP

新华还不至于那么差, 零件损坏是难免的. 热控的查清楚原因了吗? 说不定是干扰之类造成的. 关键是要查清原因.

TOP

新华,品质不错呀,可惜我厂是工大中控的,非电力专业,哪界面就没个看了,全是我对付上的,跟老盘没什么区别,那天弄个照片,你门看看吧,郁闷呀
势不可使尽,福不可享尽,便宜不可占尽,聪明不可用尽!

TOP

新华的也还可以吧,好象不是太差,不过有时切换有些滞后,建议选用上海西屋的,感觉还不错

TOP

我们厂也用的新华的,应该是不错,让热控好好查原因。
新手,请各位请教

TOP

压火,可以让热工处理啊

TOP