引风机、二次风机挡板自动开关造成停炉了,请教高手怎么办?

厂家说模块坏了,自己又没法子,那就换模块吧,不过2.2万有点贵!!!

TOP

我们想加一路手动操作系统,即一旦挡板突然动作,马上切换到手动状态,用按钮调整开度。请教高人如何加手动人工操作装置,在控制台上直接用两个按钮控制操作机构电机的正反转控制挡板开度。多谢!

TOP

哈哈。手气不好了。不是说那个买到的都是好的呀。搞不好有人吃回扣呢

TOP

是保护误动的问题,可以停炉子后彻底检查,我们叶出现过2次,停炉后彻底检查清楚了,我们用的 是北京和利时的

TOP

可以在投自动时,组态再加一条当炉膛负压变化达到+400Pa或-400Pa时自动就跳为手动。

TOP

大家对那件事都还有印象呀? 我们没有用你们的DCS系统 , 所以基本上没有你们的问题啦 只能表示慰问啦

TOP

用手动,让热控好好检查

TOP

我们单位用的是和利时的,感觉还行,主要时附属设备不行。

TOP

我们搞设计和调试时,都让厂家进行DCS培训过,知道怎么修改及重新组太。而且调试前应该先让DCS软件调试人员解释,每个设备的控制过程及原理,并同标准规程进行比较,看是否有不满足要求的,然后叫有运行经验的人员提出修改意见,最后才定稿设计修改和调试,及试运行。 怎么可能出现自己厂家人员都不清楚的控制和连锁关系呢。我们自己有时发现控制不合理的就根据实际情况自己进行硬件和软件修改。 而且调试和维护人员应该努力去理解这些控制原理,并应用在维护当中。