打印

熟悉和利时PID的请进!!!

我想要的是PV、SP是怎样转换为百分比计算的,PVMU、PVMD、MU、MD等的具体设置,PV、SP值输入后,经过HSPID模块内部的比例、微分、积分后,是直接输出还是和MU、MD有关?有关的话又是什么关系?等等。

TOP

没用过和利时的,帮你顶一下

TOP

例如二次风控制回路中,先是氧量控制,其AV输出为几万的风量,如果是经过HSPID模块内部的比例、微分、积分后直接输出恐怕从数值上达不到这么高的量吧,是否和其输出量程上下限有关呢,如如果是,是按什么关系运算的呢?% N5 ?8 N- J$ o) t+ W
望高手不吝赐教!!!!

TOP

学习啦、感谢指点迷津哟

TOP

没人回答吗!?

TOP

我也刚入门,交流一下。AV不可能输出几万的风量吧?应该是调整风量的那个阀门或者其他执行机构的开度。

TOP

SP是 给定值输入,PV是过程值输入,MU、MD是输出值量程AV的上限和下限,PU、PD是PV的量程上限和下限,2 L4 G6 L4 B# @! k
具体根据实际设置,另外 单PID跟串级PID这些项的设置 应该都有说明的

TOP

另外补充,PID模块输出是接手操器的,不是直接跟风量挂钩的& I( e1 m3 Z; j7 @! B4 h$ m) e
多看看 SAMA图 就明白了

TOP

点SHIFT加F2可以看解释,在组态软件里点放大

TOP

和利时的CONMAKE软件的模块功能还是说得很详细的,如何不懂可以仔细看功能库

TOP

返回顶部