电缆的选型与敷设方式、环境温度等有很大关系,从你说的选型上看确实有点问题。
# _- d, |8 r# p! J: U配电柜到电机选用电缆YJV-1KV-3*50,其在自由空气中、环境温度30度、导体温度70度的状态下,其载流量为153A。如导体温度在90度,环境温度30度,其载流量为192A。而电动机的额定电流为132.94A,所以如考虑过载情况,我认为你的电缆应选YJV-1KV-3*70电缆较合适。3 o8 Q. t4 \0 s2 T
配电柜的进线综合考虑两电机总功率为140KW,选用电缆YJV-1KV-3*150,其在环境温度30度\导体温度70度的状态下载流量为319A,远大于270A.满足过载要求是合适的.
( R" f* V+ i8 i
' Y! e2 C I, l6 F' X想不通为什么140KW的需要150平方的电缆?3 T2 F# r0 v9 {+ X, }# L
导线线径越大其散热效果越差,其载流量决定于导体本身的允许运行温度。
n) n' y/ h( X7 Q% f ^1 o4 A
那我觉得还不如选用2根YJV-1KV-3*50,这样比较省钱。
" c6 K1 q7 r k1 I2 u0 w从上面的分析看,选用YJV-1KV-3*50是不行的,至少选用两根YJV-1KV-3*70电缆,两根YJV-1KV-3*70电缆与一根YJV-1KV-3*150电缆的价格可做下比较。
2 h. l- |" I% M' H' [0 U2 y6 K" N4 W2 D5 R9 P
[ 本帖最后由 dayuan777 于 2008-9-2 22:08 编辑 ]