打印

炉膛负压取样

请大家谈谈各自电厂的炉膛负压取样方式,是否完全按照二十五项反措内容来执行的,作为炉膛压力保护的取样是否加装防堵装置,三取二方式是否采取三个独立取样和表管?

TOP

炉膛压力测量建议都加装防堵取样装置,毕竟炉膛里面的飞灰比较厉害。取样点一定要分开,

TOP

取样加装防堵,三个取样管是独立的.

TOP

暂时还是用一个取样装置。

TOP

谁能告诉我,炉膛负压防堵取样装置是怎样的东西,市场上有卖吗?

TOP

图中红色部分是防堵取样装置,现在有很多厂家在做. @. u  c! B* I! O- S  H: @* u0 s* ~
% d( S! {" ]" h7 q  o( \

$ h, P. `. P- L2 H% v
$ g: V7 V9 L* {1 h4 |& T. C[ 本帖最后由 jssy13 于 2008-9-5 14:04 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

三个独立的取样管,加装防堵装置,但是因锅炉流场、安装位置等原因,效果并不是很好,经常出现取压装置堵塞的现象(堵塞物呈稀泥状),有时一星期就要吹一次。

TOP