变频器故障

380V变频器在正常运行当中有时出现OH1故障信号,此信号出现的同时将至电动机的电源切断,致使电动机停止运行。但是根据变频器使用说明书进行每项检查均正常,为此,厂家来人检查也是没有问题。可是此故障还发生,请教各位:此故障是什么原因引起的?该如何消除?(变频器为富士变频器)

TOP

什么型號的變頻器

TOP

变频器是:富士变频器的FRN400F1S-4C

TOP

应该找厂家来处理
世间自有公道,付出总有回报。

TOP

OH1是什么故障??

TOP