拜求压力变送器压力与电流值的换算公式?

5楼此言差也!不管是变送器测量的信号是流量还是压力,只要变送器的输出选择是线性的(这是智能变送器有此功能),那么输出电流就应该与输入压力成正比,至于如何将信号转变成流量,一般是交给DCS去处理,因为象主蒸汽流量肯定需要另加压力、温度信号进行补偿的。即使要用到变送器的开方功能,那么在校验时也可将开方功能改成线性功能再校验,避免了电流信号出现非整数,校验完后再设回开方。
5 s" H; U% r& J) O2 a另楼主出现个小错误,一般差压变送器是从高压侧输压力进去的,如果是从低压侧输入,则量程设置肯定与习惯设置有差异!

TOP

首先纠正楼主的一个错误,正常情况下,主汽流量变送器是从正压侧打压,除非在没有正压力源的情况下,用负压从负压侧打压,我想要么是太勤劳了,愿意多做些事,要么就是前辈们和你开玩笑。* n$ f: y+ x$ @% m, S8 w
关于差压、电流和流量的关系,要根据变送器的型号和流量指示的处理方式来区别对待:
* X* z$ y. a) S1、流量G与差压ΔP的关系:G的平方与ΔP成正比,这是要非常明确的。
$ w7 m% B8 Y- x& h3 a- M2、变送器差压与电流的关系:要根据变送器型号来。
4 k1 v( x/ F6 p6 Y" V* wA、如果变送器是线性,则测量量程(ΔPi-ΔPmin)/差压最大量程(ΔPmax-ΔPmin)=测量电流(Ii-4)/电流最大量程(20-4)=(测量流量/最大流量)的平方。
. |# M2 ]2 J0 w. u, G6 m: e/ e5 h( @, WB、如果变送器是开方(比方1151CD*E*J系列,智能的还可以在线性和开方方式上进行选择),它是差压的开方与输出电流成正比,即:[测量量程(ΔPi-ΔPmin)/差压最大量程(ΔPmax-ΔPmin)]的开方=测量电流(Ii-4)/电流最大量程(20-4)=测量流量/最大流量这样,输出电流就与流量成正比。

TOP

回11楼的说法,就DCS而言可直接用线性,然后再换算,但如果是通用二次表呢,况且早先的非智能型变送器的输出就已经是开方后的值。7 r* t, n  b) e4 F+ f+ @
至于温压补偿它本身就是一非线性表,采用的分段取表法,也就无所谓先开方、后开方会出现非整数的问题了。

TOP

这是仪表工的基本知识。

TOP

我随手做了一个
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

关于这一问题,首先感谢各位师傅同盟的热心帮忙。我所说的主题里面的例子是测主蒸汽流量的,差压变送器,量程0-100KPa.
+ Z6 C3 k* `( g& ~7 g" J以前我也没有见过从向负压加压校验的,但这次我是真的亲眼所见,亲身体会的。如果从正压侧加压,变送器输出无变化,而且变送器上所显示的差压呈负数。但我还是不相信自己的眼睛,到了现场后,我顺着导压管找到标准喷嘴。从凝汽缺罐高压侧出来的管子直接接到差压变送器的L侧,也就是低压侧。而且变送器和其它的也不一样,是反过来装的。我不清楚这样做的目的和原因。但正常运行的时候。测量是正常的!!!!!!(变送器的厂家是伟岸的。节流装置是喷嘴)( f' w* B4 h& d  E/ G: U  K  Q5 c  u
2 k4 {# T/ ~- A1 C: S
[ 本帖最后由 15968133991 于 2008-9-12 22:43 编辑 ]

TOP

现在的流量变送器做线性输出比较好
& c# n! s; B* @4 q8 f: g0 B+ t! |  l9 g
开方以及补偿在DCS做
日学日进,日新日高

TOP

学习了!!!!!!

TOP

如果你们的变送器维修过,可能是正负压室上反啦。

TOP

孔板与信号的非线性转换


4 @. q: Q4 ^- `9 F& |* |6 w       孔板与信号的非线性转换 摘要  从流体经过孔板产生信号出发,到在流量积算仪上显示流量,用四象限信号转换图直观地剖析了信号的多次转换,重点阐明了其中的非线性转换。 关键词  孔板  非线性转换   象限    增量   在常用的测量系统中,从传感器到显示器,其信号在多个环节中的转换基本上都是线性的,而用孔板作传感器的流量测量系统,信号的转换却要经历二次非线性转换,即乘方与开方。因此,该测量系统的仪表在校验或检定时增加了一定的难度和复杂性。    最常用的节流件是同心圆锐孔板。下面以DDZ-Ⅲ差压变送器为例,孔板流量测量系统的信号转换如图1所示。                                     图1  信号转换    其中第Ⅰ象限是孔板区,又可称乘方区。从孔板中流过的流体,在孔板的两侧产生了差压,即增量 产生了增量 ,是信号的第一次转换。该转换是非线性的, ,流量增加一位,差压要增加三倍,是指数关系。     第Ⅱ象限是线性转换区,发生在差压变送器,随着从孔板两侧引进的差压 的增加,差压的输出电流 也成为比例增加, 。 第Ⅲ象限是开方区,发生在流量积算仪中,是对第一次非线性转换的逆转换,把被扭曲的关系再扭曲回来。 是从差变来的电流信号, 是积算仪内部将 开方后得到的百分值。 ,是非线性关系。由于在设计孔板时已确定了最大流量值 和相应的最大差压 ,故在积算仪投入运行前也必须输入 。积算仪径开方运算得到流量的百分值 后,还必须进行比例运算,乘上 后才得到流量瞬时值 并显示出来, ,即 ,其中 为4~20mA信号。 第Ⅳ象限是流量百分值的线性对应区,完成线性转换。图1犹如一幅弓箭图,目标为第Ⅳ象限的线性关系。     与I、F的对应关系见表1,其关键点是 。                 表 与I、F的对应关系
                                              8 r+ h  N' ~9 a# X% y1 f! D
0            4             0               0           0            0  4            8             0.25             25          0.50          0.5  8            12            0.5              50          70.7          0.707 12            16            0.75             75          86.6          0.866 16           20           1                 100           100          15 [* M* r, o$ H: `5 w9 G: ^) s' M
  在图1中,F轴上的数值是最大流量 的百分值,也就是系统量程的百分值。设最大流量为3t/h,则轴上的刻度值25、50、75、100分别表示相应的流量值分别为0.75、1.5、2.25、3,单位为t/h。 轴上的刻度值是最大差压的百分值,如最大差压设计为40kPa,则刻度值6.25、25、56.25、100分别表示相应的 P分别为2.5、10、22.5、40,单位为kPa。 在 轴上的刻度值是最大电流增量的百分值。下面还标了 值和I值,即电流的最大增量 是16mA,而I是电流表上的示值, 与I相差一个零位电流(4mA)。不论 的最大值是多少,图示的关系不变。 以设计最大流量为3t/h,最大差压为40kPa为例,信号转换过程中的具体数值见图2。                           图2转换数据 专门与孔板配套的差压变送器,其显示流量的表盘是非线性刻度,如图3所示。现为了便于比较,在表盘的外围添加了差压变送器输出电流刻度的示意图。电流 是线性刻度,流量F是非线性刻度,与 是开方关系, 。当表头中的电流为I=8m/A时, 是4mA,占 的25%,指针指向满量程的50%处。                   图3 流量显示表盘 在校验积算仪时一般将量分成4段5点,差压的电流信号与流量的对应关系如图4所示,可根据需要,参照图示方法任意划分段、点。                  图4 电流信号与流量的对应关系 用孔板检测流量,技术成熟,精度高,经久耐用,虽然其测量系统的非线性给实际操作带来不便,但在掌握了四象限信号转换图后,还是能运用自如的。