打印

拜求压力变送器压力与电流值的换算公式?

这个也太简单了吧!+ A3 v4 X/ Z" @" P5 J$ M
4+10*(20-4)/100=5.6

TOP

这要看压力变送器输出设置了,如果是线性,直接计算就可,如果是开方,就要相应的开方后计算了

TOP

再次感谢朋友们的真心帮助。关于计算的问题我已经学习了。但是正负压侧为什么颠倒我仍没有搞清楚,绝对不是因为不小心接反的!
3 l" b6 J( s( N: B% Q$ W4 W: p; ~7 R3 b
[ 本帖最后由 15968133991 于 2008-9-16 19:12 编辑 ]

TOP

正负压取样点的位置说的清楚些,这样便于大家共同分析学习

TOP

谢谢了,学习了!!

TOP

在校验的时候为什么从低压侧(L侧)加压?0 b: j) _( s* H3 F
有可能是变送器仪表管排放好后,发现正负压侧接反,为减少工作量,直接把变送器量程设成0~-100KPa,所以校验时要从低压侧(L侧)加压。用手操器查一下吧。

TOP

他们说的理论有些是对的,但数据没有对的,我做了一个EXCEL表格来计算流量与电流与差压的关系,计算公式简单易掌握,因为不能上传EXCEL格式,所以没传上来,如果有兴趣加我的QQ945742467。负压侧打压校表是因为安装时把导压管接反了,又不愿更改,从理论上来说这种做 法是错的,因为变送器的膜盒正负压室不可能做的完全一样,在负压室加压会产生较大误差。

TOP

27楼的盟友,将EXCEL表格压缩一下再上传就可以了

TOP

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • jssy13 资料流量 +198 做的不错 2008-10-8 12:20

TOP

jssy13太吝啬了,这是我几十年自己总结不传之密也不多给点流量。

TOP