打印

ABB AC800F PLC 现场实际问题解决的一些经验!

1abb s800模块向现场供电方法。使用TU810时,如现场是4线制,dcs不用向现场供电时,不用在底板上连接外部24v电源。如需dcs供电可另加端子送电,但零极要接在AI810L-上。
. b: L! a8 ^* U9 R3 g在使用TU830,TU844等向现场供电的底板时,一定要将底板上的L1+,L2+都接24v,它们分别给两组供电的。
/ H$ k) ^5 o5 F& Q1 J2
AC800F关于OSP保护值的计算方法:%(输出开度)×284/256=OSP
* t, T' z: V  n5 G                                  0.16*%
(输出开度)+4=电流值0 Z3 @/ K) y' J3 w$ w( \5 |
3
AC800F冗余profibus的设置。需要将bus地址为0seconderd地址为1(不是默认的情况),这样才能实现冗余切换(在profibus设置里修改)。还要将内存配置中的总线站地址的最低总线地址改为0! K# g0 T% T* k- L: w; {
2 W$ U3 L0 v. ]
4
,冗余AC800F,切换情况。' Z+ C; U/ n, K0 Z
   
当拔主控制器IE1时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为桔色。% q: @& s- e5 |% E* n) W' f$ o
   
当拔主控制器IE2时,切换倒从控制器,从控制器prim灯不亮。6 ^+ W8 K$ U( ^  h
   
当拔主控制器FI830时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为红色。8 R- I2 E, U/ k9 Q

' B. A7 v* ^0 N$ [5
AI845TU844(冗余型)一起使用时,因为TU844只能接受电压输入(0——5v),如果需要420ma电流输入时,需要加TY801K01电阻。(安装时注意电阻有灯面朝下)。