打印

vb程序实现s7200 ppi通讯

通过硬件和软件侦听的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后上位机采用VB编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源2 _7 Q5 S* X  T# M& c; t
6 r1 V9 L8 Z) l* I& ~; H' v
S7-226的编程口物理层为RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,可以用来传输、调试PLC程序。在现场应用中,当需要PLC与上位机通讯时,较多的使用自定义协议与上位机通讯。在这种通讯方式中,需要编程者首先定义自己的自由通讯格式,在PLC中编写代码,利用中断方式控制通讯端口的数据收发。采用这种方式,PLC编程调试较为烦琐,占用PLC的软件中断和代码资源,而且当PLC的通讯口定义为自由通讯口时,PLC的编程软件无法对PLC进行监控,给PLC程序调试带来不便。
+ U# x) E  q7 ^0 w8 x- c" MSIEMENS S7-200PLC的编程通讯接口,内部固化的通讯协议为PPI协议,如果上位机遵循PPI协议来读写PLC,就可以省略编写PLC的通讯代码。如何获得PPI协议?可以在PLC的编程软件读写PLC数据时,利用第三个串口侦听PLC的通讯数据,或者利用软件方法,截取已经打开且正在通讯的端口的数据,然后归纳总结,解析出PPI协议的数据读写报文。这样,上位机遵循PPI协议,就可以便利的读写PLC内部的数据,实现上位机的人机操作功能。- x4 M' |; H/ K* a
软件设计
1 K- @1 K6 J; ^6 s% C系统中测控任务由SIEMENS S7-226PLC完成,PLC采用循环扫描方式工作,当定时时间到时,执行数据采集或PID控制任务,完成现场的信号控制。计算机的监控软件采用VB编制,利用MSComm控件完成串口数据通讯,通讯遵循的协议为PPI协议。9 L0 W1 B# H4 t. t. T% k
PPI协议$ N+ G% W+ E# t, v5 I
西门子的PPIPoint to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写
0 E. B; L5 W# O% i% w1 g其通讯数据报文格式大致有以下几类:. B4 h. T* A; f
1、读写申请的数据格式如下:
0 @0 A6 y+ k5 i6 r7 h  r2 h7 {( J# x% H6 m$ Y
SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED
" C( i9 a( z2 V& r' W5 S' oSDStart Delimiter)
开始定界符(68H)( c, f3 @$ L4 q
LE:
Length)报文数据长度
5 S# Q6 ?- Q: H$ N2 N
LER:Repeated Length)重复数据长度" L7 a  d) k6 w
SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)% ~4 C' N8 n1 g, l- I1 H* H/ b
SA:
Source Address)源地址,指该地址的指针,为地址值乘以
8
) R0 I: W9 _3 Q- v  ^& g9 MDA:
Destination Address)目标地址,指该地址的指针,为地址值乘以
8
* O. r6 H, _' {! J9 M5 M# @) VFC:
Function Code)功能码

1 p: }+ V5 ]. _1 B! c5 ZDSAP:Destination Service Access Point)目的服务存取点
- L# o! o1 H' @) w% g8 {# W3 x" MSSAP:Source Service Access Point)源服务存取点
6 F+ p* A/ d. ?. b! j4 ~7 IDU:Data Unit)数据单元
# r1 d8 Z& o' c: z/ P6 ]FCS:Frame Check Sequence)校验码
# l& @; |+ o$ G$ C+ c& ZED:End Delimiter)结束分界符(16H
& x" m3 V. a' `' O8 ~' D报文数据长度和重复数据长度为自DADU的数据长度,校验码为DADU数据的和校验,只取其中的末字节值。
, r3 N8 n1 D* e4 ^0 P在读写PLC的变量数据中,读数据的功能码为 6CH,写数据的功能码为 7CH! r% ~% ]0 H) x0 I
2PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H7 K# Y( A7 ~1 w7 L  K
3
、确认读写命令的数据格式为:
3 c/ g- P1 Y( x( U1 f; A5 C$ m
6 Q4 }8 g+ b! a6 M' L, P- ?# j8 H
SD SA DA FC FCS ED
% J+ \; g% H# r
其中SD为起始符,为10H
0 [6 ]0 v" E5 V: u5 \SA
为数据源地址

) Q" W; z8 t, `' E. yDA为目的地址7 v3 U) O! b" A) b. f
FC为功能码,取5CH
  x  }: z. Y. P+ cFCS
SA+DA+FC的和的末字节
! c# C+ B) c2 X
ED为结束符,取16H9 W- V; L5 _3 Y6 E" H* I+ A
PPI
协议的软件编制
0 E; n, B" K  b7 \9 z% j: \
在采用上位机与PLC通讯时,上位机采用VB编程,计算机采用PPI电缆或普通的485串口卡与PLC的编程口连接,通讯系统采用主从结构,上位机遵循PPI协议格式,发出读写申请,PLC返回相应的数据。程序实现如下:
5 E5 t: t8 s/ O- W  y. l' w  u6 Z/ f1、串口初始化程序:
0 ~$ g9 v4 f$ U6 r# K, u& ~# AMSComm1.CommPort = 1$ v0 m2 B  f. I9 ~( l9 u5 P
MSComm1.Settings = "9600,e,8,1"5 ^/ N2 {! H4 s/ J
MSComm1.InputLen = 04 \! H0 T7 F2 h3 F3 o8 q
MSComm1.RThreshold = 1! k9 [: k$ ^$ `7 ]/ _3 ?
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary4 n+ @2 A& _4 b3 A
PPI
协议定义串口为以二进制形式收发数据,这样报文的通讯效率比ASCII码高。8 U: M7 D5 B# l7 X# X
2、串口读取数据程序,以读取VB100数据单元为例:
/ C$ q7 k7 j/ _; a* Z, VDim Str_Read(0 To 32) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
% o9 K4 F* Q3 b7 J' K3 Q4 oStr_ Read (32) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式:
" S/ y' v& Q2 U" u. A7 pStr_ Read (29) = (100*8) \ 256 ‘地址为指针值,先取高位地址指针0 C* g3 e( I9 Q, v
Str_ Read (30) = (100*8) Mod 256 ‘取低位地址指针
+ C3 q$ A2 ~1 u7 d( }$ nStr_ Read (24) = 1 ‘读取的数据长度(Byte的个数)$ U4 ~! t" f) M: ?2 U4 p5 J
For I=4 to 30
. |# s; ^7 _4 V. dTemp_FCS = Temp_FCS + Str_Read(i)
$ s3 W# T" Q/ U% z* R4 R. JNext I* {* U, }- X" Z: k* [
Str_Read(31)= Temp_FCS Mod 256 ‘
计算FCS校验码,其它数组元素赋值省略。+ {* ^5 H& d; H" P; @
68 1B 1B 68 2 0 6C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 0 4 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 8B 16 ! M0 L+ W7 X& N6 a% I# K
PLC
返回数据 E5 后,确认读取命令,发送以下数据:
9 e& h6 W: J2 B; I10 2 0 5C 5E 16
  e* b, f( O5 e: i4 l" J- d
然后上位机VB程序接受到以下数据:% D! b- B! N) t% o' q. z
68 16 16 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 FF 4 0 8 22 78 16
9 r# {9 f. n- \
首先识别目标地址和源地址,确认是这次申请的返回数据,然后经过校验检查,正确后解析出第26号数据(&H22)即为VB100字节的数据。$ |" {- i1 k) N4 y8 l$ B- l
3、串口写入数据程序,以写VB100数据单元为例:+ W$ ?- ~. |8 z* J3 h! I
Dim Str_Write(0 To 37) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
6 C" _3 f- X7 R( p/ Y1 KStr_Write (37) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式5 q4 v: _3 Q, F, I4 o
Str_Write (35) = &H10 ‘要写入的数据值
2 f5 \- N6 V) f6 T5 q4 D& J68 20 20 68 2 0 7C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 5 5 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 0 4 0 8 C B9 16 / S1 o+ e6 O% x6 ]
PLC
返回数据 E5 后,确认写入命令,发送以下数据:) a/ b; M* m/ F2 m5 J
10 2 0 5C 5E 16
" d$ N# w* d8 o: k; K  o3 B: S% D
然后上位机VB程序接受到以下数据:0 ?/ G9 {) ?. }  x' y2 G
68 12 12 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 FF 47 162 ^8 O, p. A0 C/ }2 ]3 m# A; Z
这是PLC正确接收并写入信息的返回数据。
# T  [2 j9 j" r, _4、串口接收程序:. I. g4 V7 Y6 [
在数据接收程序中,利用VBMSComm控件,一次接收缓冲区中的全部数据,存放到数组形式的暂存单元中,然后分析每个元素的值,得到读写的数据。
8 _8 c' g+ n: @Dim RCV_Array() As Byte
5 T5 `. Q3 j& E& d- WDim Dis_Array As String3 u+ F' j3 y* a" `- _" {7 P+ k/ u
Dim RCV_Len As Long
1 |5 O0 E9 @: Y5 |/ r" F9 h7 wRCV_Array = MSComm1.Input ‘
取出串口接收缓冲器的数据。
( ^; i; S" C" T3 Q$ G6 jRCV_Len = UBound(RCV_Array)) D) n/ S! c! G
ReDim Temp(0 To UBound(RCV_Array))
: I+ \8 f8 l0 ?- H/ [* X; g  CFor i = 0 To RCV_Len
. Y' F7 c& L, W1 PDis_Array = Dis_Array & Hex(RCV_Array (i)) & " "  O6 F; u4 d# m6 S
Next i
+ B: x0 W$ o- QText1.Text = Dis_Array ‘
接收到的数据送显示。1 B! P' i6 k. p9 J7 f) R- i" b1 t
在程序的读写过程中,一次最大可以读写222个字节,目前给出的数据读写为整数格式。# P0 R6 e2 X+ f0 b0 @
数据类型 Str_ Read27 9 f8 L" @- h4 |7 n& y
S 04H ( {7 a9 j7 Y% _
SM 05H - f8 q# A  L' {2 \
I 81H
0 A( ~0 K. t$ w$ o. AQ 82H
/ N$ Q) |: S/ E' F  E( b$ Z0 k! eM 83H
7 G6 @& R) \) V$ k- cV 84H
: F: a% ~" [+ ~/ e, z7 g6 Z$ M
以上程序,是以读写PLCV变量区为例,利用PPI协议还可以读写S7-200PLC中的各种类型数据,包括IQSMMVTCS等数据类型,能够直接读出以上变量中的位、字节、字、双字等,其中读位变量时,是读取该位所在的字节值,然后上位机自动识别出该位的值。按照读写的数据类型,其中Str_ Read27)的值各不同:
8 v0 }. X6 f* t7 [
在控制系统中,PLC与上位计算机的通讯,采用了PPI通讯协议,上位机每0.5秒循环读写一次PLCPLC编程时,将要读取的检测值、输出值等数据,存放在PLC的一个连续的变量区中,当上位机读取PLC的数据时,就可以一次读出这组连续的数据,减少数据的分次频繁读取。当修改设定值等数据时,进行写数据的通讯操作。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP