打印

[其它] 请大家来讨论一下:机组低真空供热期间的问题

大家好:
4 A$ v5 y9 A1 P& ?, g采暖季很快就要来临了,请大家来讨论一下:机组低真空供热期间,机组每月的真空严密性试验,是否还需要进行?+ \% v  }1 t. z* m! D/ k
如果需要进行试验,那么我们应掌握或控制的标准是什么?

TOP

大哥,冬季供热期间汽轮机排汽少,凝结器的热负荷低,应该真空高才对啊,是不是搞错了。

TOP

楼上所说正解。
0 |3 T! q$ R4 X6 l# z7 i( m
! q/ D4 F' b: l; `不过也有一种利用凝汽器排汽加热热网循环水的运行方式,此方式就是利用热网循环水来充当凝汽器的冷却水,
4 ^  c9 A, j5 r( B5 D
6 ^! N& Z/ C. U5 C0 S& r并利用其能量加热,因热网循环水回温较高,故进入凝汽器的水温亦较高,致使凝汽器的真空较低,不知楼主1 \2 e1 p; j8 F1 ~) U" w- ~+ o
* {4 e' O! s( a! i3 w8 _( [
所说是否是这种方式运行?
希望我的回复能给你一些启示,这是我最大的满足。

TOP

是不是循环水供热?有空气影响换热效果哦

TOP

不符合条件是不能做的

TOP

要看汽机低压缸设计,是否存在鼓风现象等,况且冬季供热时,环境温度较低,循环水温也较低,一切都是有利工况。

TOP

感谢大家的回复!
! _) l% F7 Z! Q, [5 m这里需要说明的是:低真空供热是指抽凝机组的凝汽器冷却循环水由外网采暖水提供,机组真空一般在57~70kPa之间,所以我想问一下,这样的真空条件是否还需要进行真空严密性试验?如果需要,应该注意些什么?

TOP

在冬季大负荷供热期间,要保证凝结器最小通流量(汽侧)。否则凝结器会发生鼓风现象,使凝结器排气温度急剧上升,造成排气缸拱起,损坏设备!真空严密性试验我不知道做不做,但是,此时真空很高,相对来说,真空越高,漏入的空气量越大,此时做严密性实验准确度是不是有影响,还请高人解答!

TOP

如果是循环水供热的话   真空会很低   排气温度高  此时做真空严密性实验危险性较大  我觉得不宜做

TOP

连续供热,不具备条件是不能做的。

TOP