1.取样工具如注射器必须干净,注射器必须与活塞吻合,且干燥 2.天气干燥,无尘 3.取样时,最好用三通阀,将废油放掉一部分,接在注射器上,用油将活塞润洗(起密封作用),将注射器向下倾斜,保持内外压力与大气压一致,润洗注射器三次,缓慢的进油样至内部无气泡。 4.取完样后将小胶帽装满油带在注射器头上。 5.将注射器平放在样品盒里,不要被太阳直射。 6.将样带到实验室后观察注射器有无气泡,若无忙上进行试验。

TOP

1、油样应能代表设备本体油,应避免在油循环不够充分的死角处取样。。一般应从设备底部的取样阀取样,在特殊情况下可在不同部位取样。 2、取样要求全密封,既不能让油中溶解气体逸散,也不能混入空气(必须排净取样接头内残存的空气),操作时油中不得产生气泡。 3、取样应在晴天进行。取样后要求注射器芯子能自由活动,以避免形成负压空腔。 4、取样时,借助设备油的自然压力使油缓缓注入注射器,不应拉注射器芯子,以免吸入空气。 5、油样应避光保存。 6、油样在运输过程中要避免振荡。

TOP

请问你们的小胶帽是在哪儿买的啊,我们物资部的人说买不到.

TOP