前几天,(我不当班),我厂#1#2机运行,#3给水泵运行,因为天气原因,使我厂#2机送出线接地短路,使电气差动保护动作,电气联跳#2机,#1机运行正常.因三段6KV失电,低压1.2段失电,#3给水泵跳闸,#1#2#4给水泵无法联动,手启动无效,(#1#2#4给水泵电源接在别的段上,没有失电,)锅炉水位下降.
) l; [2 U, ~, J- x通知值长,减少电负荷,电气通过联络各段,6分钟后使低压#1#2段电源恢复,#1#4给水泵顺利启动,如再晚2分钟的话,!锅炉就MFT了.9 P$ y6 j$ _7 m# X7 B5 h
事后分析:因我厂#1#2#3#4给水泵出口门是电动门,执行机构是低压380V,是接在#1#2段上的,#3给水泵跳闸,低压1.2段失电,各给水泵的出口电动门的联锁没有解除,是各水泵无法联动的根本原因,如果给水泵的出口电动门的联锁解除的话,给水泵就能启动,再手动开出口门,那就不会锅炉差点MFT了!因没有出现太大的事故,当班汽机人员被口头"表扬"一次!! n( r Z8 z4 H, _5 b
所以大家平时要注意,多多了解和汽机有关的操作电源及各部失去电源的处理方法.才能处理好突发事件,小心行的万年船啊!