打印

[求助专帖] 请教个问题

,一台水泵,90T/H。87m,电机45KW,2980R/MIN1 U& M, y0 f# y; A
运行时,泵的出入口门全开,电机运行频率为40HZ,此时出口压力0。15MPA。问泵的流量大约是多少

TOP

高手在哪里

TOP

用了变频了,这个转速降低后,流量及扬程都会降低,具体应该看厂家的说明书,这样比较准确!

TOP

貌似一个物理问题嘛,
: [! s- q' C8 U2 L& e( X# V一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
. i  ?* x& p4 [+ T* @& a流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm 9 W5 h. O) G- I. Y, t: K
管径=sqrt(353.68X流量/流速) 6 z1 v, @; r" g4 M* d
sqrt:开平方
  Q" ]5 R' A. t, i7 O9 n- a, Q饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
想念是会呼吸的痛~~~~它活在我身上所有角落

TOP

个人的一点看法:/ f* n! g( i! Y3 c2 F( M
50Hz/40Hz=90/现在流量
+ s* l; b# o; D. h5 b不对之处,还请谅解!
只有在不断学习中才能提高自我!!!

TOP

请问一下管径是好大的!?

TOP

返回顶部