打印

[求助专帖] 求教

请教各位师傅:低压电动机热保护最大的允许整定值是多少?

TOP

热保护的整定值是根据电机的额定电流,启动方式,运行电流而确定的。不是说一概而论整定为多大。

TOP

一般是1.25倍的额定电流吧!

TOP

引用:
原帖由 liu292620084 于 2008-9-27 16:40 发表
9 a: J1 u( n4 D: j) b一般是1.25倍的额定电流吧!
; t  D* u0 z: V% h1 B. i
  I5 I4 z/ b+ t) r/ j! l% J1 A$ v- ~% T差不多就这个样。

TOP

热保护其实就是过流保护,就是根据过流计算热保护的时间,一般过流整定在额定电流的1.2倍左右。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

没那么高的,一般就是1.1-1.15倍

TOP

所谓电动机的热保护实际上就是电动机的过负荷保护,它与电动机的过电流保护是有区别的。前者主要用于保护电动机避免长时间过负荷(当然也包括外部故障引起的定子过电流)引起的过热;而后者则主要用于电动机相间短路的后备保护(也包括堵转等)。; M% w" O! |% U2 h+ l0 q
电动机过负荷保护的定值一般按电动机额定电流整定,
0 V/ W: n- i/ W" F* P, w9 j) S! y          Iop=Krel.I/Kr.n; T0 O- t. J3 V3 ]; W
其中Krel.- 可靠系数,取1.05-1.2
$ V! a; N$ J3 j% k    Kr.- 返回系数,取0.85-0.95) _4 X$ I$ K. l9 ^
     n - CT变比
! j, b9 L+ @" x9 u动作时间要大于电动机启动时间,一般12-20S。4 x; Z0 \3 x* _9 P" j
而电动机的过电流保护,其定值要比电动机的过负荷定值大得多。

TOP

众高手解释的清楚,感谢!

TOP

返回顶部