二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害?
, n* a1 Y( `8 b7 t5 i) {# `, c6 N
答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般保护跳闸线圈均接负电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触电。
搜索更多相关主题的帖子:
直流
UID
184847
帖子
7
精华
0
积分
10
资料流量
286 KB
宣传贡献
0 点
热电币
10 枚
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2008-9-29
最后登录
2008-9-29
查看详细资料
TOP
烧锅炉的凤凰
热电主值班员
UID
21171
帖子
224
精华
0
积分
398
资料流量
110626 KB
热电币
398 枚
阅读权限
20
注册时间
2006-11-13
最后登录
2008-12-1
离开天数 1 天
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
沙发
大
中
小
发表于 2008-10-8 09:47
只看该作者
我厂发生过直流接地造成变压器跳闸事故
烧锅炉的凤凰不是很黑!!!
UID
21171
帖子
224
精华
0
积分
398
资料流量
110626 KB
宣传贡献
0 点
热电币
398 枚
阅读权限
20
在线时间
100 小时
注册时间
2006-11-13
最后登录
2008-12-1
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
联盟事务管理区
版规学习专区
联盟公告区
论坛事务处理
论坛征文专栏
▒ 锅炉专栏▒
锅炉运行技术交流
锅炉安装建设检修
电厂燃料专栏
脱硫除灰环保专栏
锅炉资料下载
▒ 汽机专栏▒
汽机本体设备运行
汽机辅机设备运行
汽轮机安装建设及检修
汽机资料下载
▒ 电气专栏▒
电气设备运行与检修
电气资料下载
好书集中营
电力标准收集整理区
▒化水专栏▒
电厂化水专区
电厂化水资料区
百万机组专栏
百万机组交流区
百万机组资料下载
热工仪表自控
热工仪表技术专区
英国罗托克执行器技术讨论区
汽轮机调节系统
热工仪表自控资料下载
DCS系统资料下载
汽轮机调节保护系统下载
常规仪表资料下载
执行机构与PLC资料下载
规程规范与图纸表格下载
专业教材题库下载
▒ 热电相关▒
电力机械专区
燃机技术交流
其他资料下载
▒ 休闲专栏▒
电力原创心声
摄影技术展示
电力休闲
▒商务联盟▒
热电人才信息交流
热电供求信息交流
热电培训与读书专栏
培训视频收集专区
▒求助专区▒
资料求助专区
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计