打印

变频问题

我厂是西门子的变频器最近变频器的电流偏大,电机检查了,变频器也换了,给粉机也检查了,但就是没查出原因,请高手指点。
电力工业未来之星

TOP

1 电机换换试一试?& D& H% V. j7 R) U/ y& ?
2 电流是怎么测量的?
易拓互助网
探讨控制组态的欢迎来这里:热工控制之旅

TOP

肯定是电机或者给粉机的问题。

TOP

电机换了还是不行3 e. S$ |5 Y8 i' I! t
电流是变频器的面板上显示的' K, s# E$ G) k1 _  J8 h* Z
给粉机也检查了,结果我不太清楚
电力工业未来之星

TOP

是否是负荷过大,比如“机械阻滞”,我们这在出渣机上曾出现过,半个月后把变频的逆变块给烧了。

TOP

如果其他设备检查正常,那多半是给粉机的问题。
3 L2 K! S) H9 j7 m& h( l用手盘动给粉机转轴,是否轻松,若感觉费劲盘不动,则是给粉机机械卡涩或堵转。/ V9 ~4 o) Q3 e3 R4 T
有时给粉机及电机连接处煤粉堆积也会产生卡涩的问题。
易拓互助网
探讨控制组态的欢迎来这里:热工控制之旅

TOP

返回顶部