打印

IKZL直行程执行机构自动全开

各位,有用上自仪十一厂的IKZL直行程执行机构的么?我这里除氧器进气调门用的两台都发生过下面现象:8 Q- L% x2 p7 a
该调门在正常运行时,突然自己全开,操作指令没有变化或者向减少的方向变化,在趋势图里查指令和反馈记录,指令没有变或者减少,可反馈以极快的速度向100%增加,不知道是怎么回事?有哪位高手解决过类似的问题,请赐教!% c3 q, L( C+ i9 [0 \; Q4 J
我把主控板换过了,电机也查过了,导电塑料电位器也更换了,屏蔽信号也查过了,甚至DCS模块也换过了,都没用,隔两三个月就出现一次,夏天以为是温度高,可现在秋天了还发生,原因不明。

TOP

我们厂上自仪十一厂 IKZL  和IKJQ 都有这种现象,至今都没解决,1 g8 z) ]% J( B2 Y, B9 l
我们厂也不出钱修理,我们厂好几个都出现这中情况,互相换都没法换了。。
0 N4 K* J6 J: T& i3 d! Q) x咨询厂家 厂家只是说信号干扰
$ d: l; _+ c8 j希望你们解决后 在论坛 发个 帖,让大家学习下6 |, y1 E6 l; }5 ^* G- Z
谢谢了

TOP

电机理有一温度保护装置。不论外部温度如何。只要已达到就会到开始设置的位置。

TOP

我给你说个办法,但是不知道你们那里效果怎么样& F6 n) ]- J! L8 Q* l5 k7 Y$ e
前面我也发过帖了,我们的问题也一直让我头痛,我们也换了好多东西,领导都麻木了,前几天我们停机的时候我把我们执行器的死区都调大了,现在我们正常运行3天了,一次都没有出现失灵现象,一前几乎每个小时就出现一次执行器自己动作的现象。# s& v5 |3 ^. u9 R1 _
你可以试试,我们也在观察阶段。。。。。9 s6 V  i4 k7 T. I3 [8 ^0 D) H
我也是以前在论坛里看他们说的死区的问题的,但是一直没调过,最后没办法了就调了一下,试试效果,呵呵,说到这里大家一定会觉得我是一个技术一般的热控人,不过我一直在努力中,我相信天道酬勤

TOP

看来是执行器真的有问题了。

TOP

我认为可以这样解决:
' r* _' W# |" ~2 i4 H把控制信号 反馈信号 各加个隔离器。$ H' k4 X& v7 o. ^

4 `; F1 |; i& s# r1 i- g" ~类似问题遇到过哦 这样解决可以的
. e' L" C2 ~5 }0 l
. T) i4 J8 ]7 l6 B- V  J欢迎网友试验后把结果告知大家 一同分享经验。
天津智道工控设备维修有限公司022-85689161 85689102 15002206687

TOP

同意斑竹的意见,加两个隔离器吧,若还出现此类故障,那肯定就是执行器的问题了,不过我们公司也有用,倒没有出现类似的问题。

TOP

我们厂也用的是上仪的,但是没有你说的现象,你要一下,执行机构的内部设置是否为断信号为全开,如果是那么只有这一种解释了,死区的调大只是降低了灵敏度,减少了电位器的磨损和频繁动作.一般这种现象如果设置都是对的话,只能是厂家的板子的性能差,为了安全起见,只有换厂家了.

TOP

我们厂用的是重庆川仪的ZS16-100K,我们用在除氧器进气门上的电动执行器也出现过类似故障,我们的情况是这样的:当调节让他开的时候,它就自己先全关,然后有时会开到指令位置,有时则全关闭算完,厂家工程师来吧,也没查出原因,只说是干扰,我们一直也没有把这个问题解决了
交流使我们进步,交流使我们成为朋友

TOP

如果要靠信号输入与输出通道加隔离器来解决这样的问题,那只能证明该执行器的抗干扰能力太差,我猜想:有可能是厂家为了降低成本,没有在信号输入与输出通道上面加光电隔离。

TOP

返回顶部