一次超温的分析

200MW的机组,运行方式:负荷146MW,乙、丙两套制粉系统运行,给粉机#2-4,#3-4,#1-3,#2-3,#3-3,#4-3,#1-2,#2-2,#4-2,#1-1,#4-1运行。#2-1一次风门开启状态。氧量4.1/4.6。给水调节大阀开度66%,二减设定值甲:538.2℃,乙:538.4℃。一减甲设定值:455℃,一减乙设定值:470℃。汽压:13.6MPa,主汽温度:甲539℃,乙:543℃。一减甲调门开度91%,一减乙调门开度55%。二减甲调门开度25%,二减乙调门开度59%,二减乙减温水量6.3t/h。煤种:大新平朔和范矿。 超温经过:12:20:25停止#7炉乙给煤机,由于当时给煤机转速较高造成乙排粉机带粉。12:20:58二减乙调门切手动将调门全开,12:21:15乙侧主汽温度高报警545℃,12:21:38一减乙设定值:由470↓460℃,12:21:53给水调节大阀开度由66%↓54%,12:22:07乙侧主汽温度高至550℃,12:22:09关闭#2-1一次风门。12:22:21停止#2-2给粉机,12:22:26乙侧主汽温度最高至554℃后开始下降,12:23:55乙侧主汽温度回落至550℃以下,超温1.8分钟。 原因有以下几方面: 一技术方面: 1、停止制粉系统不规范。 2、主汽温度高时采取降温手段不够及时果断。 3、对停磨煤机时造成乙排粉机带粉影响汽温的程度估计不足。 4、主汽温调整裕度不足,采取降温提前量不足。 5、对停磨煤机前的燃烧工况判断有偏差,造成主汽汽温比较高时停给煤机,停给煤机时机选择不当。 二思想方面: 1、对于发热量高的煤对燃烧的影响重视程度不够。 2、对停磨煤机时主汽汽温高预想不足, 3、怕费事,麻烦,采取给煤机较高转速下停止给煤机。 4、平常的操作,思想放松,重视程度不够。 应吸取的教训: 1、要规范操作。 2、调节要有裕度。 3、处理异常要及时果断。 4、 增强对煤种变化的敏感性,提前作好防控措施。

TOP

超温这么短时间没问题啊,我们单位异常、障碍统计规定,545℃超3分钟是异常,550℃超3分钟是二类障碍。

TOP

超温时间短,不能说没问题,只能说没有统计异常和障碍。但对设备寿命有影响。一年下来,几个没有统计的超温累计总的超温时间也不短了。

TOP