打印

50MW#1发电机并网\解列操作票

#1发电机升压及010开关自动准同期并列 1、 模拟操作正确。 2、 检查#1发电机保护压板投入正确。 3、 检查手动准同期转换开关1STK在断开位置。 4、 检查自动准同期转换开关DTK在断开位置。 5、 检查同期闭锁转换开关1TK在断开位置。 6、 检查#1发电机励磁方式转换开关ZK在他励位置。 7、 接值长令(或汽机定速信号) 8、 合上#1发电机MK开关。 9、 按下#1励磁调节屏上起励按钮。 10、 升#1发电机交流电压至5500V。 11、 检查#1发电机三相定子电流应为零,三相定子电压应平衡。 12、 检查#1发电机无定、转子接地信号发出。 13、 升#1发电机交流电压至额定值。 14、 检查#1发电机励磁电压V,励磁电流A,并符合空载数值。 15、 投入#1发电机010开关的同期开关1TK。 16、 将自动准同期转换开关DTK切至投入位置。 17、 按下自动准同期装置启动按钮。 18、 装置达到并列条件时自动合上#1发电机010开关,检查#1发电机010开关确已合好,指示灯红灯亮。 19、 通知汽机#1发电机010开关已于系统并列。 20、 #1发电机带少量无功负荷。 21、 断开#1发电机010开关的同期开关1TK。 22、 断开自动准同期开关DTK。 23、 将#1发电机励磁方式转换切至自励位置。 24、 检查#1发电机010开关无异常。 #1发电机010开关与系统解列 1、 模拟操作正确。 2、 通知汽机将#1发电机有功负荷减至零。 3、 将#1发电机无功负荷减少接近于零。 4、 拉开#1发电机010开关。 5、 通知汽机#1发电机010开关已与系统解列。 6、 按下励磁调节屏逆变按钮,并检查#1发电机电压降为零。 7、 拉开#1发电机MK开关。 8、 检查#1发电机010开关确在分闸位置。 9、 拉开#1发电机010开关出线刀闸(编号 )。 10、 检查#1发电机010开关出线刀闸开度正常。 11、 将#1发电机励磁变开关摇至实验位置。 12、 断开#1发电机010开关操作、合闸电源。 #1发电机升压及010开关手动准同期并列 1.模拟操作正确。 2.检查#1发电机保护压板投入正确。 3.检查手动准同期转换开关1STK在断开位置。 4.检查自动准同期转换开关DTK在断开位置。 5.检查同期闭锁转换开关1TK在停用位置。 6.检查#1发电机励磁方式转换开关ZK在他励位置。 7.接值长令(或汽机定速信号) 8.合上#1发电机MK开关。 9.按下#1励磁调节屏上起励按钮。 10.升#1发电机交流电压至5500V。 11.检查#1发电机三相定子电流应为零,三相定子电压应平衡。 12.检查#1发电机无定、转子接地信号发出。 13.升#1发电机交流电压至额定值。 14.检查#1发电机励磁电压V,励磁电流A,并符合空载数值。 15.投入#1发电机010开关的同期开关1TK。 16.将手动准同期转换开关1STK切至“粗调”。 17.调整#1发电机电压、频率与系统相同。 18.将手动准同期转换开关1STK切至“精调”。 19.同步表S的指针大约8—10秒顺时针旋转一圈状态时; 20.当同步表S的指针顺时针旋转接近12点时按下HA手动合闸按钮。 20.检查#1发电机010开关红灯亮。 21.通知汽机#1发电机010开关已并列。 22.#1机带少量负荷。 23.断开#1发电机010开关同期开关1TK。 24.断开手动准同期开关1STK。 25.将#1发电机励磁方式转换开关切至自励位置。 26.检查#1发电机010开关合好。 #0备用变带化水段运行 化水变压器停电备用 1. 模拟操作正确 。 2. 退出化水变备自投压板(装置)。 3. 合上#0备用变002开关,检查备用变充电正常。 4. 合上#0备用变400开关。 5. 合上#0备用变分支414开关。 6. 检查#0变,化水变负荷分配正常。 7. 拉开化水变404开关。 8. 拉开化水变104开关。 低压厂用段母线做安全措施 1. 模拟操作正确。 2. 退出低压厂用变备自投装置。 3. 断开低压厂用变低压开关403开关。 4. 断开低压厂用变高压开关103开关。 5. 断开#0备变413-1开关。 6. 检查103开关在分闸位置。 7. 将103开关摇至实验位置。 8. 检查403,413,413-1开关均在分闸位置。 9. 将403,413,413-1摇至检修位置。 10. 断开403,413,413-1开关的控制电源。 11. 检查低压厂用段所有动力设备均已停电并在检修位置。 12. 验明低压厂用段母线无电压。 13. 在403开关下口出线侧母线上挂# 地线一组。 14. 在413开关下部母线挂# 地线一组。 #1发电机测绝缘后恢复备用 1. 模拟操作正确 2. 检查#1发电机MK开关在分位置 3. 检查#1发电机010开关在分位置 4. 检查#1发电机010开关出线刀闸在分位置 5. 断开#1发电机同期PT 6. 断开#1发电机中性点PT二次小开关 7. 将#1发电机中性点PT摇至实验位置 8. 断开#1发电机保护测量PT二次小开关 9. 将#1发电机保护测量PT摇至实验位置 10. 断开#1发电机PT1二次小开关 11. 将#1发电机PT1摇至实验位置 12. 断开#1发电机PT2二次小开关 13. 将#1发电机PT2摇至实验位置 14. 断开#1发电机励磁变二次小开关 15. 将#1发电机励磁变摇至实验位置 16. 将#1发电机励磁机他励电源停电 17. 将#1发电机励磁机调节屏上所有开关断开,所有保险退出 18. 将#1发电机定子线圈对地放电 19. 测量#1发电机定子回路绝缘A 15″ 60″ 吸收比 B 15″ 60″ 吸收比 C 15″ 60″ 吸收比 20.将#1发电机定子回路对地放电 21.测量#1发电机定子三相之间:A、B、C三相对地绝缘数值。 22.测量励磁回路绝缘: 正、负极对地绝缘。 23.合上#1发电机010开关刀闸 24.检查#1发电机010开关刀闸确已和好 25.将#1发电机PT1、PT2、中性点PT、测量PT、励磁变摇至工作位置。 26.合上#1发电机PT1、PT2、中性点PT、测量PT、励磁变二次开关。 27.合上#1发电机同期PT。 28.合上#1发电机010开关、刀闸控制合闸电源。 29.检查#1发电机010开关指示正确,储能良好。 30. 检查#1发电机、出线室、PT室所有变送器电源送电。 31. #1励磁机他励电源送电。 32.合上微机励磁调节屏上除灭磁开关以外的所有开关、保险。 33.合上发电机保护屏装置、操作、信号电源。 34. 合上发电机同期屏装置、操作、信号电源。 35. 合上发电机测控屏装置、操作、信号电源。

TOP

楼主辛苦,不过各家电厂都不同的,但原则是一样的。

TOP

不错,值得借鉴。 楼主有没有主接线图和厂用电接线图?如果对照着看,可能会更加好些,呵呵

TOP

黄河说的有道理
天天学习,天天向上

TOP

原则上差不多吧

TOP

是的,原则上是一样的

TOP

谢谢分享,但操作票是离不开实际系统的,系统不一样操作票就会不一样。

TOP

项目各厂都差不多吧,借鉴了.

TOP

谢谢楼主分享!

TOP

有准的格式的没
行步者

TOP

返回顶部