运行中自动主汽门前的电动主气门误关后如何处理?

本主题由 电力游侠 于 2008-7-20 23:02 解除置顶
按下去,你就惨了
佛曰,上辈子的五百次回眸换来了今生的擦肩而过,今天在茫茫人海中,你把你温柔的小手放在了我的兜里……我真想对你说,“缘分啊!”

TOP

电动主闸门没有那么容易就关了啊 那么高的压力~想想就知道啊

TOP

如果没有中停设置的 按钮,遇到这种情况,就是赶紧开启电动主汽门旁路门,或者将电动主汽门的电源箱打开,将三相电源保险丝拔下,再找电气检修人员调整电动主汽门电气部分,将门打开

TOP

没有办法了,只有开旁路门了,保持空负荷运行,在重新打开电动主汽门了。

TOP

同意6楼兄弟的发言.我们采取的强行点开起.在关的中间强行开会造成断电.伐门停运.然后赶紧手动开足.不过要发现了快.我们碰到过(新手在操),我厂的220吨CFB.5万机组.行在30MW .炉是DCS(OS525操作系统)机是(DEHN5000)

TOP

我们的电动隔离门就是所谓的电动主汽门,它的旁路门有两道门,正常运行两道门都是关的,且我们的电动隔离门只有全开全关,电动门电源由热工控制我们汽机运行根本不知道,请问在这种情况下,误关电动隔离门,该怎么办?补充一点,我们机组是两路进汽去机组的,也就是有两个电动隔离门。误关一路进汽问题很大,请高手分析下。
梁文灵

TOP

最好早DOS上加 第二个对话窗口保护.防止无操作

TOP

我厂有中停 快点就行了

TOP

学习了很多知识

TOP

建议在开门的同时,应迅速联系电气值班人员适当减负荷,如此时还带着热负荷,应迅速将调压器要到上限,然后随着电动门的开启慢慢将电负荷及热负荷恢复正常。为了避免这种情况的发生建议讲究地控制柜上的转换开关打在停位,这样就可以有效的避免无操作情况的发生。 [ 本帖最后由 起飞的鹰 于 2007-3-20 15:47 编辑 ]