〔1〕对于三位门来说,直接点停,然后再开启。
〔2〕对于两位门来说,在关的过程中,直接点开,有两种可能,一种是可以正常开启(即现行指令覆盖先前的指令),另一种是阀门停住不动了(即指令错误,关超时)。
〔3〕如果你遇到的不是第2种情况,也就是说指令无法叠加,那么,恭喜你,运气很好,接着处理。
〔4〕对于就地电源控制盘很近,操作很方便的机组来说,可以直接拉掉阀门执行电源开关(注意,不是控制开关,是执行开关,380V的那个)。然后阀门停止,再去手动开启,最后复位开关。
〔5〕对于无法操作电源盘的,可以迅速跑去阀门处,将“自动”切换到“手动”位置,此时阀门电机会继续转动,但传动部分已经脱开,门会保持位置,直至电机关到下限位置,出现关超时指示,再挂上自动,复位开关,电动或手动开启。
〔6〕如果你发现得较晚,以上方法都于是无补,那么希望你的机组是多管路进汽,一般是2管路吧。我们试过单管路带80%负荷。
〔7〕如果是单管进汽,那惨啦~~~```````
[
本帖最后由 liujing1980 于 2007-3-31 16:44 编辑 ]