打印

运行中自动主汽门前的电动主气门误关后如何处理?

本主题由 电力游侠 于 2008-7-20 23:02 解除置顶
加中停,很简单,热工处理一下就可以了。

TOP

我认为10搂的建议不错,马上打开电动隔离门.

TOP

打闸?太夸张了吧!迅速开旁路把阀位拉下来,待其全关后开启就行了,锅炉要注意压力变化!

TOP

在DCS上按中停,没有中停按开启,按开启不行就跑到就地把自动大到手动看行不行.

TOP

学导了不少东西!!!!!

TOP

我们DCS上没有中停设置,现场也没有中停键,

TOP

这个问题没有碰到过,倒是想到过.补救措施还是开旁路门快,毕竟电动门关闭也有一段反应时间的.最好是有中途停止键!我们现在的DCS系统就有的!幸运啊.最好不要碰到这种事情,万一碰到关了也不知道.

TOP

靠 我们厂要这样就没救了 电动主汽门没有中停 旁路是手动门

TOP

一但打闸 就是事故了吧 还是不要轻易 考虑打闸

TOP

按错了就得停机,这时你不要紧张,也不要瞻前顾后。按正常处理就行。

TOP

返回顶部