求教汽包水位问题-大虾们帮助啊

本主题由 jssy13 于 2008-10-8 12:28 下沉
我厂#1炉为东锅440T/H循环流化床锅炉,汽包上水方式为单侧上水,水位监视测点有三个,LVD1,LVD2,LVD3。三个水位在汽包压在8.0MPa以下时水位都正常,一但压力升高到8.0以上时,上水侧LVD3开始正误差猛长,满符合(135MW)后一直偏差200左右,搞了好久都没头绪。请教那位大虾能给想想办法,我急啊。

TOP

测点的分布

TOP

一般用平衡桶来连接汽包水位,高压侧通过平衡桶固定水位间接蒸汽,这段固定水位在测量时要求固定不变。如果压力高发生实际测量水位正偏差,应该是平衡桶排污阀漏,造成固定水位下降。

TOP

我检查过,变送器没有问题,导压管没有问题,起初怀疑是门漏,可是排污门\平衡门都换了N多次了,都是进口门啊。

TOP

测点分布问题

TOP

汽包上水在汽包右端,LVD1分布在汽包左端(前侧);LVD2分布在汽包左端(前侧),距离LVD1约0.46M,LVD3分布在汽包右端(前侧),距离LVD2约12.45M,明白了么?

TOP

也许是温度传导滞后,你不妨调整下降管截门开度,并用红外线测温仪测量一下取压容器罐,看看3个装置的表面温度是否相同。

TOP

领教,我现在就去看看

TOP