说 明
1.魏桥第三热电厂8×60MW机组工程,预计#2机组于2005年4月份投产,在#2机组投产前#1机组为单元制运行,一旦发生故障,将引发事故,会给电网造成重大冲击,处理不及时,将造成事故扩大,后果不堪设想。
2.魏桥第三热电厂#1机组单元制运行时,电气110KV系统魏二三电I线991开关与电网相连,供热管道通过二电至铝厂供热管道与热网相连,系统连接脆弱,如何保证厂用电,如何保证汽机启动时轴封及除氧器的汽源,是事故处理的关键。
3.本次事故预案由值长负责编写,各运行值、车间、安技科专工做了相应的审核工作,下发之后,要求各车间组织运行人员积极学习,认真领会,有不当之处,再行更改。
1、厂用电消失
1.1现象:
电气:警铃响,事故喇叭响,991、701、61开关绿灯闪光,“魏二三电Ⅰ线991开关事故跳闸”、“魏二三电I线保护动作”、“#1机热工保护”、“1#机失磁联锁保护”、“#1主变1DL事故跳闸”等GP亮,系统周波剧升后降至零,全厂失电,所有交流表计指示归零。主控室工作照明消失,事故照明启动。
锅炉:安全门动作,工作照明消失,事故照明启动,所有运行设备跳闸,所有设备失电,锅炉灭火,油泵房照明消失,油泵失电,辅机轴承温度急剧上升。
汽机:工作照明消失,事故照明启动,所有运行设备跳闸,除直流油泵外,所有设备失电,汽机真空剧降, DCS画面“锅炉灭火”“汽机跳机”报警,汽轮机超速保护动作跳闸。除氧器压力急剧升高,水位急剧下降。循泵房照明消失,热工电源消失。
化学:化学电源609、619开关仍在合位,但已失去工作电源,工作照明消失,所有运行设备跳闸。
1.2判别: 110KV系统故障,991开关跳闸,1#机超速保护动作跳闸,厂用电消失。
1.3处理:
电气:切除所有备自投开关,拉开所有失电开关,查保护为991开关线路方向过流保护动作,总调告110KV系统故障。待110KV故障消除后,得总调令将991开关线路转110KVⅡ母运行,合780开关冲击110KVⅠ母,逐步恢复#01高备变、6KV备Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ段、400V备Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ段、化水段、除灰段、输煤段、除尘段运行,同时恢复713、714开关线路运行。待机炉恢复后,将#1发变组重新并网运行,恢复系统运方。
锅炉:汇报值长,厂用电消失,DCS画面及工业电视可监视各运行参数。关减温水手动门,开启各疏水,手动关闭给水总门,手动关闭汽机电动主汽门,手动开启省煤器再循环,手动关闭对空排汽电动门,若安全阀不回座,联系检修处理。关闭燃油角阀,手动关闭连排、取样、手动门,关闭所有用水(除盐水)用汽阀门。并派人叫水,见水后汇报值长。待厂用电恢复,得值长命令,上水点火,若叫水后未见水位应请示领导决定上水时间。
汽机:汇报值长,汽机超速保护动作跳闸,厂用电消失。启动直流油泵,复位各跳闸设备,切除相应联锁。开相关疏水,倒高低加疏水。适时开真空破坏门,手动关闭三抽电动门,解除三抽对外供热,注意转速下降情况,转速至零,手动盘车。关闭除氧器进汽进水调节门前截门,维持除氧器压力,保证轴封供汽,正暖一台给水泵,以备启动。待厂用电恢复,得值长命令,启给水泵,保证锅炉上水;启凝结水泵、循环水泵(排汽缸温50℃以下)、高压油泵,停直流油泵,启顶轴油泵,连续盘车,准备启机。待锅炉点火主汽参数符合要求后,汽机送轴封拉真空冲转。
化学:复位各跳闸设备,待厂用电恢复,得值长命令后,及时启动工业水泵、除盐水泵,并维持压力正常,尽快恢复辅机工业水系统。
1.4点评:厂用电消失处理时应注意以下几点:
1.4.1 厂用电消失后电气应及时拉开失电开关,以防送电时带大负荷,造成系统周波急剧下降。
1.4.2 电气恢复送电时应先送厂用电,后送线路,以缩短恢复时间。在送厂用电时应以6KV备Ⅰ段、Ⅰ段、Ⅱ段、400VⅠ、Ⅱ段、400V备Ⅰ段、化水段、除灰段、输煤段、除尘段的顺序执行。
1.4.3 启动循泵前应注意排汽缸温度不能过高,以防损坏设备。
2、系统甩负荷
2.1现象:
锅炉:锅炉压力突升,电磁泄压阀自动开启。(现电磁泄压阀一次门已关闭,无此现象,过热器及汽包安全门动作)
汽机:转速飞升,负荷甩至5MW左右。
电气:警铃响,事故喇叭响,991开关绿灯闪光。系统周波突升,功率总加降至5MW。
2.2判别:
锅炉:系统甩负荷。
汽机:系统甩负荷。
电气:991开关事故跳闸。
2.3处理:
锅炉:开对空排汽,手动开启#1炉电磁泄压阀及手动一次门,迅速减风减粉,投油稳燃,同时检查安全门回座情况。为保证负荷,尽量开大各疏水及连排。控制水位、汽温在正常范围内,保证锅炉运行。
汽机:立即解列三抽对外供汽,关闭三抽至除氧器截门,监视转速应在保护动作值之下。倒高低加疏水,开大相应疏水,同时保证除氧器水位、压力在正常范围内,给水泵再循环开启,保证给水泵不汽化,及时调整轴封压力及热井水位。密切监视各参数变化。
电气:复归音响、开关把手,查保护动作情况,对魏二三电Ⅰ线做全面检查,查出故障点后隔离,并做好安全措施,通知电检处理。待故障消除后,同期合991开关逐渐恢复负荷。
3.1 高备变开关跳闸
3.1运方:#1机启动并网后,厂用电仍由高备变带。
3.2现象:
电气:警铃响,事故喇叭响。781、610、620开关绿灯闪光。“#01高备变高压侧开关事故跳闸”、“6KV、Ⅱ段备用分支开关事故跳闸”GP亮。
3.3处理:电气:迅速抢合61开关,由#1机自带厂用电运行,联系电检检查处理,尽快恢复6KVⅡ段运行。
汽机:若为#2给水泵,#5或#6循环水泵运行,则#1给水泵,#4循环水泵联动,注意检查运行正常。
锅炉:在得到值长通知后,停止渣浆泵运行,若61开关抢合不上,则按厂用电消失处理,若抢合不及时,锅炉灭火,则按锅炉灭火处理。
3.4点评:此事故预想的目的不在于如何处理厂用电消失,而在于抢合厂用电。现在电气运行人员监盘时,事故喇叭响后的习惯性反应是先看机组有无异常,再看线路,最后才轮到厂用电,应该是事故喇叭一响先看厂用电。电气人员应加强这方面的培训。
3.5 #4循环水泵、#1给水泵在6KVⅠ段。
3.6 #5、#6循环水泵、#2给水泵在6KVⅡ段。
4、6KVⅠ段母线短路失电。(#1给水泵运行)
4.1 现象:
锅炉:6KV各运行辅机跳闸,锅炉灭火,运行油泵跳闸,备用油泵联启。
汽机: DCS画面“锅炉灭火”报警,主汽压力、温度降低,机组真空急剧降低,负荷下降。#1给水泵跳闸,#2给水泵联动,如#4循环水泵运行则#4循环水泵跳闸,备用循环水泵联起。电气:警铃响,事故喇叭响,61、618、418开关绿灯闪光,410开关红灯闪光。“#1高厂变低压侧开关事故跳闸”、“#1低厂变备自投动作”、“#1高厂变低压侧限时速断保护动作”等GP亮。6KVⅠ段失电,400V化水段、输煤段、除灰段相应失电。继而#1机跳闸停机,
4.2判别:6KVⅠ段母线短路,失电。
4.3处理:锅炉:按厂用电中断处理。
汽机:按机组跳闸停机后正常处理。
电气:复归音响,复位跳闸开关,拉开所有失电开关,切除相应备自投开关。查保护为“#1高厂变低压侧限时速断”保护动作。就地检查发现6KVⅠ段母线短路,隔离故障后联系检修处理。待故障消除后,恢复6KVⅠ段运行,送上化水Ⅰ段,然后给锅炉、汽机相关辅机电源、除灰、输煤、除尘段送电。