打印

ACS 400变频器 问题请指教

ACS 400变频器 问题请指教 我厂的给煤机用的是ACS 400变频器但是近期老是出现给煤机跳闸 给煤机变频器提示你故障信息是FL 16 是什么意思啊 ? 请大家多多帮忙啊!小弟我先给你们鞠躬了。。。。。。谢谢

TOP

大概是“给定值丢失”的意思吧~~ 查AI1端子,好像是0~10v的?或者设置过小? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 补正故障代码16的描述: 1.DC回路脉动太大 2.电源缺相 3.熔断器故障 当红色LED灯闪烁时,需断电复位。 [ 本帖最后由 256x 于 2006-5-9 19:43 编辑 ]

TOP

谢谢 大哥 的耐心讲解!!!!

TOP

谢谢 大哥 的耐心讲解补充!!!!

TOP

...............

TOP

FL xx是报警信息,FL16是报警提示AI1信号丢失,或AI1信号值小于(3022)参数设定的下限值。AL xx是故障信息,AL 16是直流回路波纹电压太高,原因是主电源缺相或主回路保险断。

TOP

AL是报警信息,AL16是报警提示AI1信号丢失,或AI1信号值小于(3022)参数设定的下限值。 AL是ALARM的简称 FL 是故障信息,FL 16是直流回路波纹电压太高,原因是主电源缺相或主回路保险断。 FL是FAULT的简称

TOP

以前我厂的给粉机也跳过,我们用的是西门子的,主要是电压不稳,和环境温度过高和变频电机质量有问题,你最好把参数重新设置一下,因为电厂的电压很不稳定,电压宽度设大一点,斜率设大点。

TOP