打印

[其它] 汽泵未暖机,直接冲会如何?

谁用过汽动泵?说一说必须先暖机再达3000转吗?昨天我们电泵故障锅炉眼看没水.主任直接去冲到2000转.给水压力25公斤.维持到电泵修好.对汽泵没有危害吗? [ 本帖最后由 dch7280311 于 2007-3-1 20:57 编辑 ]

TOP

晕,你们平时不是用汽泵吗>而用电泵? 只是寿命受损失了,要是其他不会问题的话!
28328550电力技术交流QQ群,欢迎您的到来!本人是管理员,请注明热电技术联盟会员。

TOP

同楼上的,没暖机,金属容易疲劳。 且高温蒸汽遇到低温汽缸容易凝结生水%rut^$*&()*^&.

TOP

事故紧急情况下这种处理是没有办法的办法,可以理解.只是刚开始冲转时停一下,然后控制速度到2000R-3000R是可以的,主要是防止飞车就可以的?

TOP

汽泵暖机与大机暖机的目的大致相同,没有充分暖机的话 1、造成较大的热应力; 2、动静间隙可能减小; 3、由于备用中上下温差较大,振动可能超标。

TOP

主要看厂家的要求 一般需要暖 但现在造的都不要暖了

TOP

不产生振动就行
笨鸟先飞是良讯!

TOP

不暖泵的话可能造成泵动静间隙减小甚至于抱死;即使没有出现上述情况,但直接投用的话由于泵壳温差过大,对其寿命应有一定的影响。

TOP

这样的运行方式用了1年后设备完好可以写论文发表了。

TOP

我们这儿没暖泵就崩过一回

TOP