打印

昨天下午阎王拽着我们的手,我们拼命争脱了!!!

你的自我安全意识太差,系统知识也有待提高.做事之前一定要三思,否则今后难免还要遇险.忠言逆耳啊!

TOP

这事情,我是干过的,恐怖活动,整个管系像蛇摆动,生意是巨大的; 要开的话,只能是开一点点点点...... 等管道振动慢慢小了后,才可以慢慢慢再开一点点点... 一般要持续1-2小时
28328550电力技术交流QQ群,欢迎您的到来!本人是管理员,请注明热电技术联盟会员。

TOP

呵呵 NND专工的权力也太大了 另外老兄你胆子也够大,硬可不干也不能出事啊
敏而好学,不耻下问。
广交朋友,共同进步;

TOP

专工说话您敢不听,专工人家就有这个权利咱有什么办法

TOP

蒸汽管道的阀门开关一定要注意不能开得太快,特别是管道内可能积水时,更要小心.

TOP

一定要小心,我曾经也经历过类似事件!

TOP

我就是先开的疏水门暖管振动的,隔离门我还没开呢,说实话,我们厂里的设备当时安装时把关没把好,好多东西都不合格的,比如这次就是法兰的垫子不行.不要看小小的垫子,一年前就是因为电控油管法兰的垫子不好导致电控油喷光了,机都跳了!三个月前就是因为三抽水控门那边的垫子不行刚开机就狂喷汽不得不非停!
我爱母亲,爱热电工作!

TOP

安全第一 预防为主

TOP

操作有问题?????

TOP

如果出了问题,专工是没有责任的,因为是口头命令!以后,操作人员要注意了。不要拿自己的命开玩笑。

TOP