昨天下午阎王拽着我们的手,我们拼命争脱了!!!

是不是进汽门开度有点大呀?开的小一般不会有那么大的压力呀!!活还是安全的来!要是对电建的安装技术及设备材质放心的话,那就不用考虑那么多了!哈

TOP

必须首先开疏水,充分疏水然后开始打开一小部分进气门充分暖管,振动不会这么厉害。

TOP

安全第一,预防为主!
梁文灵

TOP

以后看来要加强身体锻炼啊!!100 400 800 尤其是这些短距离的呵呵
归时休放烛花红,待踏马蹄清月夜.

TOP

不要拿人去拼,改电动吧! 钱是次要的,命是要紧的。

TOP

有次做600MW的主汽门关闭时间实验 他们开始暖管 疏水门没有开 主蒸汽管道都振动到跳起来10多厘米了 声音巨大 想想好怕 当时我就在旁边

TOP

同意以上各位意见,必须先疏水,而且送汽还要小一点才行

TOP

指挥系统不规范,分工不明确,即便是运行专工也无权直接下达操作指令;值长呢?不是本专业的吧?无论如何他是逃不掉干系的。 对久未投运的设备应该有预见性,作为运行人员于公于私都要考虑的周到一些啊! 安全第一!好好总结一下吧。
知微见著;防微杜渐。

TOP

工作时真是要小心呀!一失足成千古恨

TOP

这事专工有很大责任的,系统问题应该是专工的本职工作,有了问题应在操作前做好针对措施,或者提出操作注意步骤。应该能避免类似事情发生。楼主命大,否则把孙子都给耽误了!