开关分断速度是不是越快越好?

断路器分断速度从理论上来说是这样的。但实际上不行,分闸速度越快会引起分闸反弹越大,有可能重燃,同时对灭弧室波纹管的寿命和机构的寿命都会有不利的影响。 从电气的角度来说,12kV开断试验的燃弧时间一般都小于9.5ms,首开极燃弧时间都在1~3.5ms,根据开距与时间计算,分闸速度应该在1.2左右,但实际在开断过程中,由于电磁力的作用,会加大分闸速度,所以目前大部分12kV真空断路器的分闸速度大多在0.8以上,其实最好是在1.0以上。 尤其是在开断小电流和容性电流时,由于电弧熄灭快,断口间电压很快上升,如果此时还没有拉开足开的开距,就会引起重燃。 当然分闸速度不能太大主要是考虑了机构制作水平、强度、寿命等方面的因数的。 开关分断速度太快引起: 1.操作过电压有可能高(包括截流过电压) 2.如果采用合成试验方法,在捕捉长燃弧时不利于成功。

TOP

不错,支持一下。。
海阔凭你跃,天高任 我飞!!!

TOP

好帖,支持.
本帖最近评分记录
  • 水深火热 资料流量 +828 谢谢老朋友! 2007-3-11 14:46
  • 水深火热 热电币 +20 谢谢老朋友! 2007-3-11 14:46

TOP

好帖,说的好!

TOP

学习了,支持

TOP

学习了,支持

TOP

学习了。支持。望再接再厉。谢谢。

TOP

谢了,请多支持,也多支持我们的论坛!

TOP

说的对 我也是这么想的
我是干电气和热工专业的 有点经验

TOP

好帖,增长知识.