打印

容易混淆的概念“电超速的动作转速一般是多少?”

本主题由 电力游侠 于 2008-7-20 23:02 解除置顶
在DEH控制系统里,电超速应该包括OPC和AST两种,OPC是额定转速的103%,只关调门和抽汽逆止门,以控制转速.AST运作转速是额定转速的110%,直接停机,保护机组,如果这两个没动,还有一个机械保护,也就是危急保安器,动作转速应该是111~112%额定转速.如果机组处于小网运行状态,还可以加机组的二次调频,这时候OPC动作转速一般定的稍高一点,可以到105~107%额定转速.

TOP

八楼九楼答得好极了
“什么叫乐观派的人?”“这个……就像茶壶一样,屁股都烧得红红的,他还有心情吹口哨!”

TOP

3270 只关闭调门

TOP

上面各位说的意思好像不一致。我们厂用的是上海新华公司的DEH,OPC(也有叫超速限制保护装置的)动作转速为103%,3090转动作时只关闭调速汽门,几秒钟后(转速降到3000转)再开启调速汽门。电超速装置动作转速为110%,动作时调速汽门、主汽门全关闭停机。还有机械超速(飞锤)动作转速为110%正负1%。

TOP

电超速103%N,3090R/P。

TOP

我厂和8楼9楼的说发一样

TOP

动作转速为110%!

TOP

41楼说的差不多了,大家说的电超速确实包括opc超速保护,和ets超速跳机保护,只是各厂的设定值不一样而已。 大多数的机组都设置了103%超速保护,只是暂时关闭调门,不跳机;超速跳机保护设置为110%,保护动作,机组打闸。 实现上,超速保护由deh实现,通过opc电磁阀实现,卸掉高调门油压,等到转速回复到额定转速,重新开启调门及逆止门。超速跳机保护一般为ets动作驱动ast电磁阀动作卸掉eh油压,达到停机目的。 现在电调机组大致如此,老式机组,我看楼上有位兄弟已有介绍。我也没有亲见过,所以不多言。
免费发短信,参加移动公司的活动,登录
http://fetion.im/recommender/rcmd/u/627042106/m/40
注册->下载->登录
然后你就可以省钱了!

TOP

这个是根据各个电场的具体情况而定,小机组3300-3360,DEH3270

TOP

这个是根据各个电场的具体情况而定,小机组3300-3360,DEH3270