[其它] 请教关于要不要拉母联开关操作保险的问题

我厂是两台200W单元制机组,双母线分裂运行,母联开关热备用。厂里规定:倒6KV厂用电不用厂里自成系统(即不用合母联),倒380V需要厂里自成系统。一般我们倒380V厂用电时,合了母联开关后,把母联开关的操作电源给拉了,以防止在倒闸操作中开关误动作造成非同期并列。我厂保护中能跳母联开关只有主变零序(1.4S跳母联 2.7S解列)和母差。我的问题是:如果拉母联操作电源时,在倒闸操作的过程中主变出口发生单相接地,因跳不开母联开关,造成全厂停电;如果不拉的话,万一在倒闸操作的过程中开关误动,因非同期并列造成设备或人生损坏。各位师傅帮忙分析一下到底是拉好还是不拉好?! 在此谢过!!!

TOP

楼主最好能把一次系统图给传上来,这样看清楚一点,光文字叙述有点摸棱两可!

TOP

期待楼主的一次系统图

TOP

一般倒闸操作时都应该把母联开关的控制熔丝取下来的。

TOP

太多的"万一"我们都没办法预防,比如:两条线路,一条运行一条备用。如果一条线路在检修,另外一条运行了故障该怎么办,是不是要增加一条备用线路。 所以我认为倒闸操作时都应该把母联开关的控制熔丝取下来的。如果要故障了那就处理故障吧。

TOP

本人也是这种观点,不过具体情况还是要具体对待,期待楼主的一次图!

TOP

最好能把你们厂的一次系统图发出来,让我们共同讨论。

TOP

任何事情都不可能是十全十美的

TOP

一般倒闸操作时都应该把母联开关的控制熔丝取下来的。

TOP

肯定是要拉了呀 人的生命还是头等事吧 你说的那种可能性是在是万不得已 但厂用电终断也比死人好吧