我厂是两台200W单元制机组,双母线分裂运行,母联开关热备用。厂里规定:倒6KV厂用电不用厂里自成系统(即不用合母联),倒380V需要厂里自成系统。一般我们倒380V厂用电时,合了母联开关后,把母联开关的操作电源给拉了,以防止在倒闸操作中开关误动作造成非同期并列。我厂保护中能跳母联开关只有主变零序(1.4S跳母联 2.7S解列)和母差。我的问题是:如果拉母联操作电源时,在倒闸操作的过程中主变出口发生单相接地,因跳不开母联开关,造成全厂停电;如果不拉的话,万一在倒闸操作的过程中开关误动,因非同期并列造成设备或人生损坏。各位师傅帮忙分析一下到底是拉好还是不拉好?!
在此谢过!!!