1、发电机型号是什么?各代表的含义是什么?
答:QF-6-2型;QF—代表空冷汽轮发电机;6—代表容量6000千瓦;2—代表2极。
2、发电机、励磁机的振动不应超过多少?轴承油温不应超过多少?
答:发电机、励磁机的振动不应超过0.05mm;轴承油温不应超过65℃。
3、为了保证汽机有充足的时间,能均匀地受热膨胀,不使汽轮机叶轮受过多的应力,发电机增加有功负荷的速度有何规定?
答:A 发电机并网后,可带有有功负荷200~300kW运行。 B 经全面检查后由汽机以每分钟200kW的速度增加至1500kW负荷运行半小时并检查正常后,逐渐升至额定负荷。 C 加负荷必须与汽机值班人员联系,以满足汽轮机运行条件的要求。
4、当发电机失去励磁时,如何处理?
答:应立即拉开灭磁开关,解列发电机并检查处理。
5、当励磁整流子或滑环电刷发生强烈火花时,如何处理?
答:立即采取消除火化的措施,如清洁调整电刷、更换电刷等以及降低励磁电流减少发电机的负荷,直到火花降到容许程度。如果滑环火花仍然很大,影响安全运行,则应联系电力调度停机处理。
6、当励磁回路发现一点接地时,如何处理?
答:应立即查明故障的地点与性质。首先应查明是否在回路导线上接地或绝缘不良、并予以处理。如为发电机转子线圈发生一点接地,且系统稳定性金属接地、则应请示电力调度及车间将转子两点接地保护投入运行或停汽检修。
7、当接到停机命令后,如何操作?答:减少有功负荷,并相应减少无功。在有功负荷减至3000kW时,停用自动调整励磁装置。当有功和无功负荷减到零时,断开1#柜真空开关,降低发电机电压,断开灭磁开关,待发电机完全停止时拉下(互感器、避雷器、励磁、灭磁)刀闸。
8、更换电刷的注意事项?答:应由有经验的人员进行。电刷只能一个一个更换,不能同时更换两个以上。换上的电刷应先在整流子直径相等的模型上研磨良好,且新旧型号一样。
9、电气设备上工作时,保证安全的组织措施是什么?
答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
10、“三图”是指什么?
答:系统模拟图;电缆走向图;二次接线图
11、“三票”是指什么?
答: 工作票;操作票;临时用电票
12、什么是功率因数?机组运行的功率因数有何规定?
答:功率因数是在数值上有功功率和视在功率的比值。机组的额定值是0.8,发电机的功率因数一般不应超过迟相的0.95。当自动电压调整装置投入运行时,必要时短时间可以在迟相功率因数接近1的条件下运行。
13、手动准同期应注意下列事项?
答:A 同步表指针转得过快,跳动或停于同期点不动时,禁止合闸。 B 同步表加入运行使用时间,不应连续超过十五分钟,否则应切断1STK,经三至五分钟后,待电压、周波与系统接近时再行投入。
14、有下列现象之一时要紧急停机?
答:A 发电机主保护(如差动、负序过流、定子接地)动作,但发电机未跳闸。 B 机组振动超过0.07mm 15、发电机紧急停机步骤?答:A 断开灭磁开关和真空开关,向汽机发出“注意”“已解列”信号,在紧急情况下若发电机真空开关不动作应立即断开联络柜真空开关。 B 停电压调整器和强励磁装置。 C 将励磁电阻调至最大电阻值。
16、3#柜如何进行试验?
答:A 联系电力调度将西站641#柜开关送电,并用验电笔检查本电站3#柜电缆头三相有电后挂上电缆头有电牌。 B 将2#、4#柜摇至工作位置,再将3#柜推至工作位置,合上3#柜。 C 联系电力调度,跳西站641#柜,3#柜应联跳。 17、高压母线如何送电?
答:A 检查2#、3#、4#柜在工作位置。 B 检查3#联络开关在断开位置。 C 合上同期开关TK。此时自动同期检查继电器(SPAC140)应正常工作。 D 当自动同期检查继电器(SPAC140)右下角的同期指示灯亮时,按下综合保护继电器(SPAC317)的“→”预备按钮,3#柜的指示灯闪亮,再按“I”按钮,使联络柜真空开关合闸。 E 把同期开关TK打至断开位置。 F 汇报调度,校对模拟图。
18、发电机停机操作步骤?答:A 填写操作票,校对模拟图; B 逐步减少发电机有功及无功负荷,(注意功率因数不得进相),当有功负荷减到3000KW时,停用自动调整励磁装置; C 调整有功及无功负荷为零。 D 断开1#柜真空开关。 E 调RC手轮至电阻最大位置,断开发电机灭磁开关MK。 F 向汽机发出“注意”“已解列”信号, G 取下1#柜真空开关操作保险。 H 拉开灭磁开关操作刀闸和合闸保险。 I 检查1#柜真空开关确已断开; J 取下1#柜真空开关合闸保险; K 将1#柜真空开关小车摇出柜外; L 拉开1#PT刀闸5G,验明无电取下高压侧保险; M 拉开2#PT刀闸6G,验明无电,取下高、低侧保险; N 拉开发电机中性点避雷器刀闸3G; O 待机组停转后,测量发电机定子和转子回路绝缘电阻。 P 操作完毕后,汇报车间及电力调度,做好记录。
19、充电器故障如何判断和处理?
答:充电器故障可从光字牌2HL显示出来,它可由充电器过电压或充电器输出过电流造成。判别哪一种原因造成,可观察过流继电器LK机械闭锁是否动作,若动作则过流,反之,则过压。出现此种情况,应排除故障点之后方可重新投入运行。
20、充电机和蓄电池如何应急运行?
答:当自动控制出现故障且短时间内修复不了时,可将装置应急运行于“手动”控制状态,但此时应有值班人员监看,及时调整充电电压及电流,使其保持在允许范围内。
21、励磁机有电压、转子无电流时应检查哪些内容?
答:a 励磁刀闸是否未合上或未合好。 b 灭磁开关接触是否良好。
22、励磁机无电压、转子无电流时应检查哪些内容?
答:a 励磁回路磁场电阻是否良好。 b 励磁回路二次接线是否良好。 c 励磁机磁场线圈极性是否接反了,或无剩磁,此时灭磁开关应断开,RC调至最大,可用干电池充磁,若充磁后无电压,可能是励磁机内部故障。 23、停用3#DL如何操作?
答:a检查发电机在空载状态或1DL确已断开。 b按SPA(31)(综合保护继电器)的“□→”预备合跳闸按钮进入预备跳闸状态,此时合、跳闸指示灯应闪光,然后再按一下“□о”分闸按钮,使3DL跳闸。 c 查3DL确已跳开(闸)。 d视需要把3DL、3PT摇至“试验”位置。
24、联络柜(3#)跳闸的现象?
答:现象: 1、联络柜(3#柜)控制屏的SPA(31)(综合保护继电器)的合、跳闸指示灯由红色变为绿色且闪光。 2、电笛响。 3、功率变送器指示有功、无功、电流为零。 4、联络柜(3#柜)控制屏“线路接地”光字牌有可能亮。 5、发电机控制屏“主汽门关闭” 光字牌亮。 6、中央信号控制屏的“低周低压解列保护动作”光字牌亮。
25、高压母线停电如何操作?
答:A 按下综合保护继电器(SPAC317)的“→”预备按钮,再按“O”按钮,使联络柜真空开关跳闸。 B 把2#、3#、4#柜退出到试验位置。 C 校对模拟图,汇报调度。
26、发电机的解列停机怎样操作?
答:(1)接电力调度及车间调度命令后,便可准备停机,在停机前通知汽机。(2)停机操作步骤: A 填写操作票,校对模拟图。 B 逐步减少发电机有功及无功负荷,(注意功率因数不得进相),当有功负荷减到3000KW时,停用自动调整励磁装置。 C 调整有功及无功负荷为零。 D 断开1#柜真空开关。 E 调RC手轮至电阻最大位置,断开发电机灭磁开关MK。 F 向汽机发出“注意”“已解列”信号。 G 取下1#柜真空开关操作保险。 H 拉开灭磁开关操作刀闸和合闸保险。 I 检查1#柜真空开关确已断开。 J 取下1#柜真空开关合闸保险。 K 将1#柜真空开关小车摇出柜外。 L 拉开1#PT刀闸5G,验明无电取下高压侧保险。 M 拉开2#PT刀闸6G,验明无电,取下高、低侧保险。 N 拉开发电机中性点避雷器刀闸3G。 O 待机组停转后,测量发电机定子和转子回路绝缘电阻。 P 操作完毕后,汇报车间及电力调度,做好记录。
27、PT、CT的二次侧为什么要接地?
答:PT、CT的一次侧都是直接接至高压上,而二次侧则与测量仪表和继保元件相接,PT、CT的二次侧接地可以防止互感器内部绝缘击穿,对测量仪表和继保系统以及检修人员带来的危险,起到保护作用。
28、使用电流互感器应注意什么?
答:(1)互感器二次绕组的负载功率不应超过其额定容量; (2)电流互感器二次绕组不能开路;(3)使用电流不得超过额定电流。
29、什么叫接地?什么叫接零?
答:在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫接地。将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫接零。
30、为什么要进行接地和接零?
答:接地和接零的目的:一是为了电气设备的正常工作,一是为了人身和设备的安全。
31、试述熔断器在配电线路上有关的规定?
答:(1)熔断器应安装在不接地的各极或各相上; (2)单相线路有接零要求时,零线不允许装设熔断器,无接零要求的单相回路零线允许装设熔断器且回路应装设双极闸刀开关,以便于检修; (3)三相四线的零线以及两相三线的零线均不得装设熔断器。
32、常用继电保护有哪几种?
答:过流保护、速断保护、接地保护、低电压保护、瓦斯保护。
33、两电源间怎样才算同期?
答:(1)两端电源的电压在数值上相等(调整困难时,允许相差20%);(2)两电源电压在相位上应相同;(3)两电源的频率应相等。
34、发电机组保护系统一般设置有哪些保护装置,以防止发生意外事故?保证设备、人员的安全?答:1)手动停机方式: A.手按危急遮断油门顶帽; B、手拉轴向位移遮断器拉手;C、手按自动主汽门关闭按钮;D、手按发电机事故按钮,发电机油开关自动断开. 2)机械自动跳闸停机:转速达3330—3360r∕mim时,危急保安器动作跳闸停机。 3)磁力断路油门自动动作而停机
35、发电机突然甩负荷,自行解列,汽轮机转速超过危急保安器动作转速,但危急保安器不动作有何现象? 答:现象:a.发电机跳闸,电气打来“已断开”信号,功率指示为“0”,周波指示不正常。b.转速指示超过3360r/min。c.机组发出高亢的超速声。d.主油压迅速增加,机组振动增大。
36、发电机变成同步电动机运行时现象?
答:现象: A “主汽门关闭”信号发出 B 有功负荷指示到零或反向,(此时发电机已变成电动机运行)无功负荷不变或稍有增加,转子电流,电压指示正常。 C “注意”“机器危险”信号同时发出。 37、发电机变成同步电动机运行时原因?答:汽机保安系统误动作。
38、发电机变成同步电动机运行时处理方法?
答:A 当只有前两种现象发生时,发电机可不必解列,应联系汽机司机挂闸打开主汽门,使发电机带上有功负荷继续运行。若三分钟尚未打开主汽门,应解列发电机,待汽机故障消除后再并列。 B 当出现“注意”“机器危险”信号,,应立即解列发电机,并向汽机发出“已解列”信号。
39、发电机启动时升不起电压现象?
答:现象:(1)定子电压不为零或为零。(2)转子电压、电流指示为零。(3)调整励磁电阻,转子电压无变化。
40、发电机启动时升不起电压处理方法?
答:处理方法:(1)、转子有电压和电流时应检查: a 1YH高低压侧保险、刀闸是否正常; b 定子电压表及其二次接线是否良好;(2)、励磁机有电压、转子无电流时应检查: a 励磁刀闸是否未合上或未合好。 b 灭磁开关接触是否良好。(3)、励磁机无电压、转子无电流时应检查: a 励磁回路磁场电阻是否良好。 b 励磁回路二次接线是否良好。 c 励磁机磁场线圈极性是否接反了,或无剩磁,此时灭磁开关应断开,RC调至最大,可用干电池充磁,若充磁后无电压,可能是励磁机内部故障。
41、自动励磁调整装置如何投入操作?
答:A 检查试验电阻Rt在整定位置。 B 将电压调节器XOB手轮调至“降压”终端位置。 C 将转换开关1ZK投至“试验”位置。 D 调整电压调节器XOB手轮,使在调节器电流表上看到有电流指示后,即把调压器XOB手轮调回“降压” 终端位置。电流大小变化平稳。 E 将转换开关1ZK打至“投入”位置。 F 向升压方向调节XOB手轮,同时向降压方向均匀缓慢地调节RC励磁电阻,保持无功负荷不波动,待RC降至整定“空载”位置时,操作才算完毕。
42、自动调整励磁装置的切除步骤?
答:步骤:A 向升压方向调节RC,同时向降压方向调节XOB,以保持无功负荷不波动,至调节器输出电流为零。 B 将转换开关1ZK打至“切除”位置。此时RC按不带调节器运行。 在事故情况下,可以带调节器停机、停机后应将XOB打至“降压”终端位置。,并切除1ZK。
43、对继电保护的基本要求有哪些?
答:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
44、在电气设备上工作时,保证安全的组织措施是什么?
答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
45、消弧线圈有几种补偿方式?在实际运行中消弧线圈采用哪种补偿方式?
答:欠补偿、过补偿、全补偿三种。在实际运行中采用过补偿方式。
46、母线与母线或母线与接线端子相接时,应作哪些处理?
答:相连部分都应作防锈、防腐蚀处理。
47、直流控制回路主要供给哪一部分使用?信号回路主要供给哪部分用?
答:主要供给开关柜、跳闸二次操作电流及保护回路动作电源用。信号回路主要供给声、光信号直流电源用。
48、发电机组保护系统一般设置有哪些保护装置,以防止发生意外事故?保证设备、人员的安全?
答:1)手动停机方式: A.手按危急遮断油门顶帽; B、手拉轴向位移遮断器拉手;C、手按自动主汽门关闭按钮;D、手按发电机事故按钮,发电机油开关自动断开. 2)机械自动跳闸停机:转速达3330—3360r∕mim时,危急保安器动作跳闸停机。 3)磁力断路油门自动动作而停机
49、发电机突然甩负荷,自行解列,危急保安器动作(调速系统工作不正常)有何现象?
答:现象:a.发电机跳闸,主控打来“已断开”信号,功率指示为零,周波表指示不正常。b.汽机转速升高,然后降下。c.声音突变。d.自动主汽门,调速汽阀,抽汽逆止阀全关。
50、发电机失去励磁现象?
答:A 励磁电流到零,转子回路断线时励磁电压升高,励磁回路其它地方断线时,励磁电压为零。 B 定子电压降低,电流升高,有功负荷指示降低,无功负荷指示反向超过零位。
51、发电机失去励磁原因?答: A 励磁回路故障。B 自动灭磁开关接触不良。
52、发电机失去励磁处理方法?
答:应立即解列发电机,拉开灭磁开关检查。
53、真空开关自动跳闸现象?
答:A 有功、无功负荷表,定子电流表指示到零。 B 可能有短路冲击现象和过流保护动作。 C 发电机保护(差动、定子接地保护等)动作,3#柜保护动作。
54、真空开关自动跳闸原因?
答:A 保护误动或人为误动。B 开关机构失灵。 C 发电机内部故障。
55、真空开关自动跳闸处理方法?
答:处理方法: A 恢复真空开关,跳开灭磁开关。 B 调RC至分闸位置,停用电压调整器和强励装置。 C 向汽机发出“注意”已解列“信号。 D 检查发电机保护动作情况和外系统情况,并询问汽机运行情况,分别处理如下: a 由于人为误动,待汽机转速恢复正常后可立即并列发电机。 b 开关机构失灵跳闸时,应对开关检查处理并试验正常后并列发电机。 c 由于其它电气设备或系统故障,引起保护动作跳闸,应对发电机外部检查无异常,待事故消除后,即可重新并列发电机。 d 由于发电机内部故障,保护(差动、定子接地)动作跳闸应立即报告电力调度。应对差动保护范围内设备详细检查和对差动保护二次回路检查,经找出原因后请示调度。 e 若保护未动作,外部检查和测量正常,系统无短路现象,真空开关跳闸原因不明,此时应: (1)对真空开关单独进行跳、合闸试验,并密切监视发电机 升压过程,若均无异常,即可并列发电机。 (2)若急需发电机带负荷。应请示电力调度同意后也可并列发电机。
56、在电气设备上工作时,保证安全的组织措施是什么?
答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。 57、为什么保护电源直流正极和负极不能接地?答:如正极接地会造成继电器保护误动的可能;如直流负极接地会造成继电器拒绝动作。
58、两电源间怎样才算同期?
答:(1)两端电源的电压在数值上相等(调整困难时,允许相差20%);(2)两电源电压在相位上应相同;(3)两电源的频率应相等。 59、发电机非同期并列有哪些现象?答:A 有较大的冲击电流,定子电压和有功负荷表剧烈摆动。B 汽轮发电机组强烈振动。
60、发电机非同期并列的原因?
答:a 误操作或同期并列装置故障。b 并列瞬间汽机调速系统失灵。c 并列前瞬间机组或系统事故。
61、发电机非同期并列处理方法?
答:a 联系汽机司机密切监视机组运行情况,调整系统工作正常。 b 若并列失效或真空开关虽已合闸,但两分钟仍未稳定,应解列发电机,检查真空开关是否正常,通知司机检查汽机调速系统及各部份情况,系统恢复正常后,可重新并列发电机。
62、 “发电机振荡”有哪些现象?
答:a 定子电流、电压、有功功率表剧烈摆动。b 励磁回路表计在正常值附近摆动。C 汽机发电机组振动加剧,并发出有节奏的与表计摆动合拍的鸣音
63、“发电机振荡”的原因?
答:a 系统事故。b 汽机调速系统失灵。C 非同期并列。
64、“发电机振荡”的处理方法?
答:a 汽轮机组自身振荡,应联系汽机司机适当降低有功负荷 b 汽轮机组随系统振荡,应联系汽机司机视系统周波高低调整发电机有功负荷。 c 电压调整器未投入时应人为增大发电机无功功率。 d 两分钟振荡不停止,应立即转移热负荷后解列发电机。 e 恢复正常及机组调速系统工作正常后重新并列发电机。
65、发电机系统接地的现象?
答:A “发电机电压接地”光字牌亮;B 检查发电机及联络母线系统电压互感器开口三角形上电压表有8伏以上电压;B 三相定子电压严重不平衡。
66、发电机系统接地的原因?
答:发电机系统接地的原因:发电机或系统绝缘下降
67、发电机系统接地的处理方法?
答:未达到接地保护跳闸时,如系统接地或发电机绝缘下降,应立即汇报电力调度,并对设备加强监视和检查,接地运行时间不得超过二小时。
68、励磁机逆励磁现象?
答:A 励磁电流、电压表指示反向超过零位。B 发电机定子电流、电压表及有功、无功负荷表指示正常。
69、励磁机逆励磁原因?
答:系统短路冲击、负荷突变。
70、励磁机逆励磁测量?
答:A 加强监视,维护发电机继续运行,但励磁磁电压表和电流表未恢复正常指示前需维持现有状况,暂不作调整。B 尽快将励磁电流及电压表接线的极性换性。C 逆励磁后的励磁机应在最近一次停机时将极性充磁回原来极性,同时把改过的接线还原,并经试验正常后才能重新投入使用。
71、转子绝缘监察电压表上测出正极或负极对地电压之和等于正负极间电压的原因?
答:A 绝缘严重老化;B 局部严重过热
72、转子绝缘监察电压表上测出正极或负极对地电压之和等于正负极间电压的处理方法?
答:A 对励磁回路外观检查,若系误碰地,消除后即可恢复正常运行。 B 停用调压器,若接地不消除,则认为是转子一点接地。 C 确认转子一点接地时,应请示电力调度及车间投入转子两点接地保护,同时通知汽机转移负荷准备停机。
73、励磁机故障的现象?
答:A 整流子跳火严重,处理无效。B 电刷、整流子、引线等机械严重发热。C 电刷、整流子、引线等严重发热。D 励磁电压、电流下降过多,无法维持无功出力。
74、励磁机故障的处理方法?
答:转移负荷,停机检修。
75、联络柜(3#)跳闸的原因?
答:(1)西站641#柜跳闸引起3#联络柜跳闸。(2)3#联络柜保护动作或误动作跳闸。
76、联络柜(3#)跳闸的处理方法?
答:(1)、迅速把发电机的有关参数(发电机电压、励磁电压、励磁电流)调至空载状态,并断开自动励磁;按SPA(31)的复位按钮(Reset stet)进行复位。(2)、汇报电调、厂调。(3)、若系统母线没有电压、则断1DL。解除“低周低压解列保护”,联系电调,做好恢复送电的准备,若短时间能恢复,则等待通知。按正常的送电步骤操作,若短时间未能恢复送电,则把3DL、3PT摇至“试验”位置。(4)、若系统母线电压指示正常,则要全面检查处理,同时解除“低周低压解列保护”,经确认无误后,可用SPA140同期继电器进行自动准同期合闸操作。若采用1DL同期,则要解列1DL,按正常的3DL送电,1DL并列操作的顺序进行操作。
77、发电机、励磁机着火的现象?
答:A 有明显冒烟、火花及绝缘烧焦气味。
78、发电机、励磁机着火的原因?
答:A 绝缘严重损坏或受潮。 B 局部严重过热。 C 定子端线焊接不良等。
79、发电机、励磁机着火的处理方法?
答:A 在“注意”“机器危险”信号发出,并迅速解列发电机,跳开发电机自动灭磁开关和真空开关。切除自动励磁装置,向汽机发出“注意”“已解列”信号。 B 接通灭火水管,扑灭烟火。 C 励磁机灭火可用四氯化碳或二氧化碳干式灭火器。 D 在发电机灭火过程中,发电机应保持200—400r/min的转速,以防止轴弯曲变形,直到火灾完全扑灭后按正常停机后盘车。
80、配电系统故障及事故处理?
答:低压自用电源停电; 低压自用电源工作回路因上一级电源中断或其他故障停电时,备用回路将自动投入运行。当确认是由于全厂停电引起停电故障短时间无法恢复时,可实行紧急停机处理。
81、互感器故障现象?
答:电压互感器YH保险熔断;电压互感器一或二次保险熔断现象: A 电铃响“电压回路断线”,光字牌亮。 B 电压表、周波表、功率表指示不正常。 C 电能表停走或走慢。 D 若为一次侧保险熔断,有“接地”光字信号,或有强励动作光字牌信号发出。
82、互感器故障原因?
答:A 电压互感器一次或二次保险熔断。B 回路有短路。
83、互感器故障处理方法?
答:A 拉开5G、6G刀闸,取下高低压保险,经外观检查及测绝缘正常,更换熔断的保险之后投入运行。若停电短时不能恢复,应申请停机处理,注意在末消除故障前不许调整有功和无功负荷。 B 若是来强励信号:先停自动励磁调节装置。再按A步骤检查处理,若2YH不能投入运行,发电机仍可继续运行。 D 在停PT处理时,应退出有关保护以防误跳闸。
84、电压互感器内部故障现象?
答;A 温度不高,有冒油流胶破裂现象,有焦臭味。B 冒烟,有火花放电现象。C 高压保险熔断。
85、电压互感器内部故障原因?
答:A 内部短路。B 绝缘击穿。
86、电压互感器内部故障原因?
答:立即停用。注意此时禁止拉刀闸或拉出PT柜。 A 1YH故障:将发电机解列,检查发电机出口母线无电压后拉开刀闸。 B 2YH故障:若高压侧保险已全熔断,则可停用自动励磁调节装置后发电机继续运行。否则按3#、4#PT方法处理。 C 母线互感器故障:停运该段母线后处理。
87、电流互感器发热现象?
答:A 温度较正常时高。B 绝缘漆变色。
88、电流互感器发热原因?
答:A 过负荷。B 连接处松动,接触不良。
89、电流互感器发热处理方法?
答:A 适当减少一次电流。B 强迫通风降温。C 若无效,则停电检查处理。
90、电流互感器二次开路的现象?
答:A 部分仪表指示不正常。B 开路处存在高电压。C 发电机“差动回路断线”信号发出。
91、电流互感器二次开路的原因?
答:A 二次侧端子排螺丝因受振动脱扣。B 保护回路压板开路。C 导线断裂。
92、电流互感器二次开路的处理方法?
答:A 切换备用设备运行。 B 对于开关柜内的电流互感器二次端子有火花,发热严重等现象时,应在转移负荷后跳开该开关处理。 C 当确定是二次回路开路,应穿绝缘鞋将端子短接。 D 当二次回路开路无法短接或电流互感器冒烟燃烧而威胁人身和设备安全时,应立即将与该电流互感器有关的设备退出运行。
93、 电压互感器及电流互感器故障引起着火时灭火方法?
答:电压互感器及电流互感器故障引起着火时应切断电源后再用干式灭火器或1211灭火器灭火。
94、电缆严重过热的现象?
答:A 温度显著升高。B 有焦臭味,冒烟。
95、电缆严重过热的原因?
答:A 过负荷。B 接头处接触不良。
96、电缆严重过热的处理方法?
答:A 适当降负荷。B 鼓风机强迫通风降温。C 切换备用设备运行或停电检查处理。
97、电缆和电缆头爆炸的现象?
答:A 有爆炸声和焦臭味。B 有关保护工作(短路、接地)。
98、电缆和电缆头爆炸的原因?
答:A 严重过热。B 绝缘击穿。C 人为或自然灾害(老鼠引起短路、接地)。
99、电缆和电缆头爆炸的处理方法?
答:A 立即对事故部分设备停电隔离。B 若有着火现象应用干式灭火器和沙子灭火。C 对此类故障应认真研究并分析原因,采取防止对策。
[ 本帖最后由 天下有月 于 2007-6-23 08:30 编辑 ]
[ 本帖最后由 xuwei 于 2008-1-8 10:04 编辑 ]