打印

请教发电机有功负荷

汽轮机调速系统是有问题,但一时找不到处理的办法,所以有功负荷全盘上下大幅度摆动,除了对汽轮机本身有影响外我怕长期这样运行对发电机也有损害,故提次问题请教大家。

TOP

发电机有功的频繁变化原因是什么? 个人觉得还是要先把原因找出来。至于变化,只要电压、电流不超限,电压、电流平衡,发电机各部件温度及温升不超限,对发电机来说,一般不会有什么问题。#5、#6楼朋友说的有道理。 不过个人认为有功的变化,对励磁的影响应该与控制系统一起来看。所以最好还是找出频繁变化的原因。

TOP

汽轮机调速系统是有问题

TOP

有功的变化是汽机的问题,只要发电机电流不超过额定值,温度不超就可以,对发电机没影响.

TOP

发电机有功负荷的频繁大幅变化,除了与汽轮机的调速有关以外,还与系统的(并网机组)负荷变化有关系。 有功负荷的变化对机组有影响,但只要发电机的各运行参数在额定范围内变化,同时对系统造成的冲击不大或基本无影响,可以继续运行。 但对机组无功负荷有影响,同时还会对其他机组的无功负荷也会有冲击,无功负荷重新分配。 请尽快消除此缺陷,以便机组能够长期经济、安全运行。

TOP

发电机的寿命看绝缘,绝缘的寿命看温升,只要是个部件温升不超标,对于发电机来说是没有问题的。
/ H2 C+ j1 I0 \在冷却条件不变的情况下,温升主要看线棒中的电流变化引起的。  e2 f0 {% p- z2 {
另外发电机励磁系统只能调节发电机无功,发电机是被动受汽轮机拖着的,有功的变化发电机无法调节。

TOP

变化太大了,励磁电流也会随着大幅变化,对励磁系统会造成危害

TOP

从纯电气角度上来说,电流变化大,线棒会因此热涨冷缩,从而在槽内移动,长期这样的话会磨损绝缘。, [% B9 P2 j# L2 d( g: e
同理长期这样穿心螺杆也会热涨冷缩,定子铁心也会松动。建议大修时做详细检查。
$ S! b* f6 A) O: |( j顺便问一句你们是哪家的发电机,多大容量。

TOP

这样的调节对励磁系统一点问题都没有,从道理上来说,励磁系统至少是20ms调节一次可控硅触发角度,励磁电流变化再大,对于可控硅这种电力电子器件来说影响都不大。

TOP

具体还要看电网系统,如果周波波动变化大也是要影响有功的,这就只有找调度了。

TOP

返回顶部