打印

请教发电机有功负荷

负荷频繁变动会使发电机振动并发出异响

TOP

如果调速系统 有问题,发电机并网时很麻烦,很难平稳并上。

TOP

一般这种情况应该是汽机调速器的问题,可以让汽机的人员处理一下,另外,负荷在额定范围内摆动,电流不超的话,对发电机没有多大影响.

TOP

负荷不能正常频繁调节就不是发电机

TOP

是否并网运行,在额定范围内波动对发电机影响不大。

TOP

有功负荷的变化当然会引起汽轮机声响的变化,是正常现象,如并网运行,频率随网变化,负荷会跟着变;如脱网运行,发电机负荷会随负载的变化而变化,调速系统动作是正确的,前提是负载变化比较频繁。

TOP

没有大的影响,我们这里就这样的。

TOP

发电机有功负荷的频繁大幅变化,除了与汽轮机的调速有关以外,还与系统的(并网机组)负荷变化有关系。 有功负荷的变化对机组有影响,但只要发电机的各运行参数在额定范围内变化,同时对系统造成的冲击不大或基本无影响,可以继续运行。 但对机组无功负荷有影响,同时还会对其他机组的无功负荷也会有冲击,无功负荷重新分配。 请尽快消除此缺陷,以便机组能够长期经济、安全运行。

TOP

主要是端部绕组频繁受力,但只要不超负荷,就没有问题.

TOP

有三个影响:& H1 e5 ^  v% K8 w  Z  d
1、有功变化频繁首先是电流变化引起的整体发热变化频繁;定子绕组端部发热引起位移变化加大,损坏端部固定的有效寿命。7 ]6 k0 a, U. ~9 C4 u! \$ _
2、定子电流变化、电枢反应变化引起磁通量变化;发电机声音会异常。
# g( a9 p4 _- X& I3、考验整个励磁系统。

TOP

返回顶部