打印

[其它] 汽机MCC段、锅炉PC段

请问楼上的大侠们,低压开关柜是哪里用的?

TOP

说得好!!!

TOP

6楼的朋友说的很全面,但是也有例外,比如我厂的空压机250KW,也接在PC段上;另外用接触器还是用开关控制,不完全是按容量来决定,主要是看负荷的性质,如果经常起动一般是要用接触器控制了,比如我厂的输煤皮带机为低压160KW仍用接触器控制;我说的不一定正确,互相学习!
本帖最近评分记录

TOP

你说的非常有道理,考虑不周,谢谢!

TOP

我是学汽机的,看了各位的帖子,真是豁然开朗啊!!

TOP

呵呵,欢迎多来交流!

TOP

惭愧啊!干了这么久火电维护到现在才知道MCC段与PC段的区别,学习了,谢谢大家!

TOP

学习!满厂都是MCC配电柜,还真不知道是什么意思,学习了。

TOP

到今天才知道MCC段与PC段的区别,学习了,谢谢各位啦

TOP

到网上搜一下九知道了O!

TOP

返回顶部