打印

关于磁场变阻器调节问题

同轴励磁系统的6000kW发电机,出现异常:发电机有功负荷带足后,无功负荷只能带到1000kvar(磁场变阻器调节到底),请教是什么原因?

TOP

你们是励磁机是多大容量的?

TOP

这个方面的原因很多,不是一句两句能够说清楚的,可能我把知道的说给你听了,到现场可能牛头不对马嘴,楼主最好能把情况说详细一点,比如电压、励磁电流等等。

TOP

看看你们的整流柜的输出直流是多少?是不是和磁场变阻器调到最大 发电机的转子电流一样大?如果是一样大,那就要调节整流柜一次侧交流了,老式的调节装置我没见过,反正就是把功率柜一次侧交流调大点,
本帖最近评分记录
  • baiguangbin 热电币 +2 感谢-你热心帮助其它会员解决问题! 2007-8-14 11:34

TOP

楼上朋友说的有道理。 个人认为也可能就是2个方面的原因,输出的直流和输入的交流,必然有一个容量不满足。

TOP

可能与励磁机线圈故障或表计不准有关。

TOP

是老机组还是新机组?电阻器调到底相当于强励动作,电压正常吗?检查一下励磁回路各个接头、碳刷、电阻器。若是无刷励磁,有可能是整流二极管有故障。
本帖最近评分记录
  • 水深火热 资料流量 +999 说的好,说的对! 2007-3-21 20:09
  • 水深火热 热电币 +5 说的好,说的对! 2007-3-21 20:09

TOP

主要检查磁场变阻器是不是只调,但电阻不变化,轴和可动部分脱落,电阻开焊断线,可调部分接触不良,其他检查励磁机励磁回路

TOP

根据你说的情况看,应该是励磁回路接触不好。 如果能停机检查最好,首先测量励磁机励磁线圈电阻,与以前数据对比看是否有变化;还应检查励磁机输出碳刷、其它接线柱。重点是Rg电阻,这个电阻是可调的,如果接触不好就会减小励磁机励磁电流,是发电机无功无法调节。
本帖最近评分记录
  • baiguangbin 资料流量 +888 感谢-你热心帮助其它会员解决问题! 2007-8-16 12:43
  • baiguangbin 热电币 +4 感谢-你热心帮助其它会员解决问题! 2007-8-16 12:43
请珍惜你身边的好朋友!

TOP

非常感谢楼上各位盟友的建议

TOP

返回顶部