打印

关于磁场变阻器调节问题

呵呵,难道没有烧焦吗?如果不是测量和磁场变阻器问题,很严重的哦,有可能是灭磁开关问题导致灭磁电阻短路!要查一下的 [ 本帖最后由 bestcolor 于 2007-3-28 09:25 编辑 ]

TOP

出现这种情况应停机检查。 一、检查磁场变阻器各触点接触是否正常,用万用表测量电阻变化是否平稳; 二、检查励磁回路是否正常; 三、对励磁机也应重点检查,各磁极绕组应测量直流电阻,与厂家数据进行 比较,是否正常; 四、检查转子绕组直流电阻是否正常; 一家之言,请大侠赐教!!!
本帖最近评分记录
  • baiguangbin 热电币 +4 分析较合理,在讨论中学习 2007-8-14 11:39

TOP

返回顶部