打印

〖培训教材〗给水自动控制系统技术讲课

给水自动控制系统技术讲课1

1. 系统概述 给水自动控制系统的任务是使锅炉的给水量适应锅炉的蒸发量,维持汽包水位在规定的范围内。 本厂给水自动控制系统采用的是给水全程自动调节系统。在低负荷时采用单冲量控制,在高负荷时采用串级三冲量控制。 2. 测量参数的设置 2.1.汽包水位:汽包水位由三个水位变送器(HAD10CL001/2/3)进行测量,量程为-700 —300mm,该水位用汽包压力(HAD10CP001/2/3)进行修正。 2.2. 主蒸汽流量(MAA10CF001,量程为0—1080t/h): 主蒸汽流量没有专门的流量测量装置,通过对高压缸叶轮腔室压力和主蒸汽压力的测量,经计算得出流经汽轮机的蒸汽流量和高压旁路的蒸汽流量,两者相加即为主蒸汽流量。 主蒸汽流量Gz的计算方法:高压缸叶轮腔室压力MAA10CP001经过函数转换为汽轮机进汽流量Gt,主蒸汽压力LBA51CP001和高旁控制阀实际阀位的乘积为高旁进汽流量Gg;故Gz=Gt+Gg。 2.3. 总给水流量: 给水流量由安装在省煤器入口的两个流量变送器(LAB30CF002/3)测量,量程0 、—1300t/h,该流量用温度LAB30CT003/004加以修正。 过热器减温水流量和经修正过的给水流量之和组成给水泵的总给水流量,此给水流量引入PI调节器参与控制。 3. 单、三冲量的切换 3.1. 给水全程控制系统在不同的负荷下,采用不同的控制方式。 3.2.根据发电机有效负荷(0-350MW)的高低,实现单、三冲量的切换: 3.3.在升负荷过程中,发电机有效负荷〈30%时采用单冲量控制;发电机有效负荷≥30%时采用三冲量控制。 3.4.在降负荷过程中,发电机有效负荷≤20%时采用单冲量控制;发电机有效负荷〉20%时采用三冲量控制。 4. 不同负荷下,控制汽包水位的设备选择 4.1. 发电机有效负荷〈15%时,电泵低转速定速运行,给水旁路阀LAB10AA004关闭,由低负荷给水调门LAB10CV003接受汽包水位信号,调节给水量,维持汽包水位。 [ 本帖最后由 584170song 于 2007-8-3 22:15 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

TOP

谁有MCS系统的规程,急需,谢谢!!!!!!!!!!!

TOP

下载看一下,还可以

TOP

下载看看,不知对系统整定是否有用,谢谢,

TOP

正好就是做这个的,所以肯定要下载来卡纳可能啊,定期来

TOP

返回顶部