失磁保护动作的原因何在?

有谁能告我有关发电机失磁保护动作的原因,什么情况下会出现失磁保护动作,在系统情下呢,
行步者

TOP

失磁保护动作的原因有多种,一般情况下 应该是励磁回路有故障 或者是自动励磁调节屏有故障引起.我们厂目前该保护处于解除状态.

TOP

失磁保护动作的原因有多种,一般情况下 应该是励磁回路有故障 或者是自动励磁调节屏有故障引起.我们厂目前该保护处于解除状态.

TOP

失磁保护的判定依据是:随着有功大小而改变的励磁电压值 失磁的主要影响有一下三点: 1、发电机失磁后要从系统吸收无功,将造成系统电压下降,引起系统中其他发电机过电流; 2、发电机失磁后转子和定子磁场间出现了速度差,则在转子回路中感应出转差频率的电流,引起转子局部过热; 3、发电机收交变的异步电磁力矩的冲击而发生振动,转差率越大,转子振动愈大。

TOP

发电机失磁,由于励磁系统故障引起,如励磁回路断线,转子回路断线,自动灭磁开关受振动或误碰跳闸,晶闸管整流元件损坏,励磁调节器故障等引起发电机失磁;我厂该保护处于解除状态
为了我们辉煌的明天!让我们携手努力吧!!---张文

TOP

失磁保护反应发电机励磁回路故障引起的发电机异常运行。 造成失磁的原因,主要是励磁回路的部件发生故障、自动励磁调节装置发生故障以及操作不当或由于系统事故造成的。 对各种失磁故障综合起来看,有以下几种形式:励磁绕组开路引起的失磁、励磁绕组短路引起的失磁、励磁绕组经失磁电阻(自同期电阻、异步电阻)引起的闭路失磁以及励磁绕组经电枢或整流器闭路失磁。不论是哪种形式,失磁的发电机将会过渡到异步运行,使转子出现转差、定子电流增大、定子电压降低、有功输出将下降。电气量的这些变化,在一定条件下,将破坏电力系统的稳定运行、威胁发电机的自身安全。 失磁保护通常由四个判据组合(定子阻抗判据、无功判据、母线电压判据、定子减出力有功判据,可以灵活组合,满足不同机组运行的需要),以完成需要的失磁保护方案。 由于系统原因引起失磁的情况我没有遇到过,不过失磁会对系统产生影响。这是由于发电机失磁后,会从电力系统吸收无功功率,引起电力系统电压下降。若电压下降幅度太大,将可能会导致电力系统电压崩溃而瓦解。