打印

关于热电厂CFB锅炉汽温过低解决方法讨论

谁关心一下热力计算? 我找了很久 以前在资料里面 现在没有了 如果谁有心去看看就会对这个问题有收获了

TOP

主要是设计的方面的原因,原来设计时主要考虑到高炉煤气这一块,加了蒸发器,现在看来蒸发器可以不要了!

TOP

恩 蒸发器的作用本来就是怕超温嘛 不过点火的时候温度偏高 那样的话说明还是有点作用的 至少在点火的时候
我什么都不是,什么不懂,就这样!
我输了,输得一败涂地!
输了我的人,输了我的心!
输了我的一切!

TOP

把你们的运行参数讲一下啊,我不是你们厂的对你们的情况不清楚!我不知道该怎么分析,要求床温,床压,炉膛各部温度,一二次风量及给煤量包括给煤粒度,另外还要物料循环量的情况麻烦说一下

TOP

在整个运行情况下,床温、床压、炉膛各部的温度都随负荷的变化而变化,一般在80%负荷下,床温一般维持在850~870之间,在90%负荷以上,床温一般在880以上,其余的温度都随之有升高,当然主汽温度也可以提高几度,但是幅度不在,我们厂现在运行是在退出高加运行,主汽温度才可以提到500~510之间,减温水都可以不投的。一次风量一般维持在10万以上,二次风量我们主要看氧量来调整,一般在9万至12万之间。给煤粒度不是很理想,有一些大的颗粒,从排渣可以看出来的。从床温、床压来看循环物料量也不能很正常,我们厂现在循环物料量是暂时还没有对它进行调整在调试期也没有做过这类试验。

TOP

我觉得蒸发器对我们的主汽温度影响不是很大,因为它处在低过后面,它的作用主要是防止省煤器超温而设计。我想跟我们厂的煤有很大的关系,主要是灰分太多,吹灰不够。

TOP

过热器积灰……
欢迎访问热电技术联盟
您的支持是我们最大的动力
www.csgrd.com

TOP

从你的介绍来看: 1)你们发现排渣中有一些大颗粒(但是我不知道燃尽度怎么样),如果燃尽度不高同时床压也高说明给煤的粒度有些偏大 2)从物料循环来看,你们说从床温和床压来看也不是很理想(不知道比设计床压和床温高还是低),但是听说济南的锅炉设计床温在900度以上,那么就是说物料循环量比较多 那么把这两样放到一起就可以看出一些问题,由于飞灰在尾部烟道中的传热也占到一定因素,但是从其他方面看床温,蒸发量又相对比较正常! 那样我的感觉就是分离器的效率比较高而导致逃逸进尾部的细颗粒减少,而使尾部飞灰的传热减弱导致气温偏低! 增加过剩空气量可以得到部分解决,但那样不是根本毕竟会使锅炉的效率降低! ------------------------------纯属个人见解------------------------------------------------------ 好贴 支持 +10分

TOP

积灰固然有一定影响,但是不会影响到低到50多度,而且有一个问题如果尾部传热正常,长期的高度积灰会导致爆管

TOP

分离器的效率比较高而导致逃逸进尾部的细颗粒减少…… 这个倒没想到过 我们的炉子是新上的 还没长期运行 不过这个问题肯定会得到解决 不会长期的高度积灰会导致爆管
欢迎访问热电技术联盟
您的支持是我们最大的动力
www.csgrd.com

TOP

返回顶部