打印

关于热电厂CFB锅炉汽温过低解决方法讨论

这个问题已经说了几个月了始终围绕着尾部积灰来谈,如果是积灰那么停炉时看没看尾部受热面的积灰情况,就很容易的确定是不是尾部记灰的原因,如果不存在积灰的问题,那就是设计的原因或燃烧调节的原因,在这两个原因当中首先要找燃烧调节的问题,在找设计的原因,问题应一样一样的排除,在燃烧调节上你没有说床温与炉膛出口的温度以及返料的温度,是不是靠近了设计值,就是说在燃烧调整上要往设计的参数上靠,看是不是有效果,这样才能避免盲目的改造的投资

TOP

能不能介绍一哈各处的运行参数 着重介绍哈循环物料的情况 估计在循环量上出了问题

TOP

循环物料量可否有有效的监视装置

TOP

一次风稍减少,但应保证在临界流化风以上。 结焦是由于排渣不及时。

TOP

4月15号当时我们锅炉的配煤由原来的火车煤和汽车煤由1:2改变为1:1时。后面2#炉的主汽温度达到了505以上。3·#炉由于在高过还有低过加装了吹灰器汽温达到了530以上。当时的负荷2#炉为150T/H。3#炉170T/H。床温在900C以上。炉膛差压为0。55左右了。给水温度没有变的!还是原来的145左右。

TOP

老话重谈,不知此主题的问题是否解决,但是此主题能够为CFB锅炉的运行人员提高运行调整的经验及判断分析问题能力。 请楼主详述运行参数比如:床温、炉膛出口温度、返料温度、床压、炉膛差压,以及相关的设计参数等,以便大家来分析,欢迎各位积极参予发表各自的见解。 [ 本帖最后由 昶 于 2006-4-19 04:07 编辑 ]

TOP

我认为你们的锅炉非常正常的运行,负荷在90%,床温达到870度,是可以的,至于汽温有点低,我认为可以提高锅炉出口温度来提高汽温,即一\二次风的调整,但化的作用是不会太大的,这是一个锅炉的本质作用决定的.至于刚开始点火时温度偏高我认为他是有点偏,因为锅炉点火时疏水一直开,蒸汽主汽二

TOP

你们想解决主汽温度不能提高的事请联系我,我是过来人,这样的问题已是过去式了,想解决从如下两条开始: 一、解决燃煤粒度,颗粒一定要保证达到设计值。 二、加装吹灰系统,不要用声波的,效果不好。 三、联系13651590151

TOP

你们都是哪个厂的,感觉都在烧锅炉哟,同行

TOP

我也来说两句:按锅炉设计无缺陷来讲我认为有以下要因:1、蒸汽带水或者减温水泄漏,检查汽水分离装置和减温水系统2、尾部烟气量所带热焓少,可以增加烟气量,就是加大二次风3、另外增加灰的浓度,加大炉膛差压或料层差压都会有点效果,使稀相区的物料浓度大一点,加大一次风将火焰中心提高,使吸热过程向后移

TOP

返回顶部