床温异常的讨论.....

我厂220T/H流化床锅炉大修,对布风板进行了改造,由原来的1866个"Г"风帽改造成现在的1088个钟罩式风帽,另外在排渣口附近还有28个"Г"风帽,12个床温测点均布置在布风板上,改造后床温异常,大部分床温测点显示250℃左右,只有在返料口附近2-3个床温测点显示900℃左右,是什么原因造成的?敬请高手指点。

TOP

炉膛中部及上部有没有设温度测点? 尾部的各温度呢? 若正常的话肯定热电偶坏了
www.52cpu.cn欢迎您的光临

TOP

仔细检查温度测点位置,测点应在风帽上部约50mm处比较合适。

TOP

12个床温测点均布置在布风板上,改造后床温异常,大部分床温测点显示250℃左右,只有在返料口附近2-3个床温测点显示900℃左右,是什么原因造成的?敬请高手指点。 大部分床温测点显示250℃左右,我想从我们公司260T/H的硫化床来看,一次风温基本是220度左右,就是风室的温度。偶的意见就是测点是不是应该换一下到卫燃带上,因为布置在布风板上不仅温度不准,磨损应该很大的。只有在返料口附近2-3个床温测点显示900℃左右,这也说明在有返料时候温度是正确的。排除仪器坏的问题。 补充;热电偶的测温原理就是特定材料的热电效应原理。为了使热电偶测量端与被测介质能够进行充分的 热交换,应合理的选择出来测点位置,又要有足够的插入深度。

TOP

回答版主:炉膛中上部温度在850℃左右。

TOP

估计是热电偶高度不够 被流化风吹冷了 楼主请告知热电偶高度

TOP

回答5楼:热电偶高处床面250mm

TOP

能否告之床温侧点布置点.

TOP

真的就是那上面所说的了。你那换了风帽。就是那那个原因引起的了。风直接吹到风帽上了

TOP

可能是温度测点的位置不合适

TOP