12个床温测点均布置在布风板上,改造后床温异常,大部分床温测点显示250℃左右,只有在返料口附近2-3个床温测点显示900℃左右,是什么原因造成的?敬请高手指点。
大部分床温测点显示250℃左右,我想从我们公司260T/H的硫化床来看,一次风温基本是220度左右,就是风室的温度。偶的意见就是测点是不是应该换一下到卫燃带上,因为布置在布风板上不仅温度不准,磨损应该很大的。只有在返料口附近2-3个床温测点显示900℃左右,这也说明在有返料时候温度是正确的。排除仪器坏的问题。
补充;热电偶的测温原理就是特定材料的热电效应原理。为了使热电偶测量端与被测介质能够进行充分的 热交换,应合理的选择出来测点位置,又要有足够的插入深度。