启动时根据转速变化,并网后根据排气温度变化;
大致就是启动时,修正转速(ctif修正)大约81~85%开始开,84~89%开到57度;
运行期间,不投IGV温控,则20%负荷(大约700华氏度=371摄氏度)开始开,大约40%负荷开到86度;
投IGV温控,则负荷>80%开始从57度调整,开度在57-86度之间。
你可以自己画,公式:
大致上(cpr-ttkgvc)*ttkgvs-ct_bias+ttkgvi+...注水-2度
=(cpr-8.9)*25.1-ct_bias+1100 degF
ct_bias有的机组不用。