以微处理器为基础的505E电子调速器在控制系统软件组态上具有很大的灵活性。用户可以根据现场的实际情况灵活地选择合适的控制功能模块组成各种控制系统来满足不同的控制要求。505E电子调速器提供的控制功能程序模块共有17个,在这17个程序模块中,前6个程序模块必须进行组态编程;其余的11个程序模块根据具体的应用确定必须选用或不能选用。这17个程序模块和它们的基本功能介绍如下。
必须选择的模块:透平启动模块(选择透平启动方式);转速控制模块(选择与转速控制有关的信息);转速参考模块(选择与转速参考设定点和超速跳闸点有关的数据);抽汽控制模块(选择抽汽控制数据,包括取反抽汽输入信号的选择,透平的最大功率/最大HP流量,最大功率/最大HP流量下的最小抽汽量,最小功率/最小HP流量下的最大抽汽量,转速控制优先还是抽汽控制优先等);触点输入模块和停车逻辑模块。
根据需要可选或不能选的程序模块:阀斜面控制模块、Droop模块(选择控制阻尼数据)、临界转速模块、空载/额定转速控制模块、单位模块、远程控制模块、串级控制模块、继电器输出模块、手动设定值继电器输出模块(用执行机构输出值来控制继电器输出)、模拟读出模块、RS-232通讯模块。
505E调速器的控制系统一旦选定后,除非透平的控制方案需要改变,否则用户不需要再使用编程方式,而选择运行方式去操作透平,启动和停止机组。
manual start 手动启动
automatic start yes 自动启动
rate to min (rpm/sec) 10 至最低转速速率
HP vlv Lmtr rate (%/sec) 2.5 高阀位限制器速率
use idie /rate? no 采用暖机/额定
use auto start sequence yes 采用顺序自动启动
cold start =(>xxHRS) 24 冷态启动
hot start =(>xxHRS) 2 热态启动
low idle setpt (rpm) 500 低暖机转速设定值
low idle delay (cold) 15 低暖机转速保持(冷态)
low idle delay (hot) 0 低暖机转速保持(热态)
rat to hi idle (cold) 1.5 至高暖机转速速率(冷态)
rat to hi idle (hot) 3 至高暖机转速速率(冷态)
high idle setpt(rpm) 2500 高暖机转速设定值
high idle delay(cold) 15 高暖机转速保持(冷态)
high idle delay(hot ) 0 高暖机转速保持(热态)
rat to rated (cold) 1 至额定转速速率(冷态)
rat to rated idle (hot) 2 至额定转速速率(热态)
rated to setpt(rpm) 3000 额定转速设定值
auto halt at idle setpts no 暖机转速下自动暂停
ext trips in trip relcy yes 外部跳闸释放跳闸继电器
rest clears trip output no 复位清除跳闸输出
SPEED CONTROL
teeth seen by mpu 60 测速齿轮齿数
gear ratio 1 1 速比
failed speed level(rpm) 250 失效转速值
use speed input #2? yes 采用#2转速输入
falled speed level(rpm) 250 失效转速值
off-line prop gain 8 脱机比例增益
off-line int gain 0.5 脱机积分增益
off-line deriv ratio 5 脱机微分增益
on-line prop gain 5 联机比例增益
on-line int gain 0.5 联机积分增益
on-line deriv ratio 5 联机微分增益
SPEED SETPOINT VALUES转速给定值
overspeed test limt(rpm) 3360 超速试验极限值
overspeed trip (rpm) 3270 超速跳闸转速
max governor speed(rpm) 3210 调速器上限转速
min governor speed(rpm) 2800 调速器下限转速
setpt slow rate (rpm/sec) 3 给定值慢速率
use remote speed setpt? no 采用远程转速给定值
use critical speeds? yes 使用临界转速
critical speed rate 10 临界转速速率
critical speed max 1800 第一临界转速上限
critical speed min 1400 第一临界转速下限
use critical band 2? no 使用临界转速范围2
OPERATING PARAMETERS操作参数
generator apptication? yes 用于发电机组
use gen brkr oper trip? no 采用发电机断路器断开跳闸
use tie brkr oper trip? no 采用电网断路器断开跳闸
use kw droop? no 便用功率不等率
droop(%) 5 不等率
rated spd setpt 3000 额定转速给定值
use freg arm/disarm? no 采用频率介入/退出
use local /remote no 采用就地/远程
EXTR/ADM CONTROL
lost E/A input=trip? no 抽汽信号丢失是否跳机
lost E/A input=max trip? yes 抽汽信号丢失低调门至最大
invert extr/adm input? no 抽汽信号反相
min extr/adm setpt 6 最小抽汽压力设定
max extr/adm setpt 15 最大抽汽压力设定
setpt rate (units/sec) 0.2 设定速率
setpt initical value 8 设定额定值
extr/adm droop 10 抽汽不等率
PID proptional gain 1 比例增益
PID integral gain 0.3 积分增益
PID derivative ratio 100 微分增益
tiebrkr open E/A disable yes 电网解列不抽汽
gen brkr open E/A disable yes 发电机解列不抽汽
E/R speed enable setting 2950 抽汽丢掉稳定空转转速
use remate setting no 使用远程控制
ext/adm units of measure kg/cm2
TURB PERFORMANCE VALUES
use decoupling no
max power 60 最大功率
max HP flow 384 最大进汽量
extraction only? yes 只有抽汽
use automatic enable no 自动投入
max power@min extr 50 最大功率最小抽汽
max HP flow@min extr 216 最大进汽最小抽汽
min power@max extr 30 最小功率最大抽汽
min HP flow@max extr 286 最小进汽最大抽汽
min power@min extr 0 最小功率最小抽汽
min HP flow@min extr 0 最小进汽最小抽汽
min LP life(%) 0
LP valve limiter rate 1
speed control priority? yes
LP max lmt E/A priority? no
DRIVER CONFIGURATION驱动器组态
act #1 ( HP) in 4-20mA? yes #1执行机构4-20mA
invert driver output? no 驱动器输出反向
use act 1 fit shutdown yes 使用#1执行机构故障停机
act #1 ( HP) dither(%) 0.4 #1执行机构颤振
act #2 ( LP) is 4-20mA? yes #2执行机构4-20mA
invet drive output no 驱动器输出反向
use act 2 fit shutdown yes 使用#2执行机构故障停机
act 2(LP) dither(%) 0.5 #2执行机构颤振
ANALOG INPUT模拟输入
analog input #1function extraction/admission #1模拟输入功能
input 1 4mA value 0 #1输入4mA
input 1 20mA value 16 #1输入20mA
analog input #2 function not used #2模拟输入功能
input 2 4mA value 0 #2输入4mA
input 2 20mA value 100 #2输入20mA
analog input #3 function not used
input 3 4mA value 0 #3输入4mA
input 3 20mA value 100 #3输入20mA
analog input #4 function not used
input 4 4mA value 0 #4输入4mA
input 4 20mA value 100 #4输入20mA
analog input #5 function not used
input 5 4mA value 0 #5输入4mA
input 5 20mA value 100 #5输入20mA
analog input #6 function kw/unit load input
input 6 4mA value 0 #5输入4mA
input 6 20mA value 86.6 #5输入20mA
CONTACT INPUTS触点输入
contact Iinput 1 function generator breaker 发电机断路器
contact Iinput 2 function utility tie breaker 电网断路器
contact Iinput 3 function not used
contact input 4 function not used
contact input 5 function extr/adm setpt raise
contact input 6 function extr/adm setpt lower
contact input 7 function not used
contact Iinput 8 function not used
contact input 9 function not used
contact input 10 function not used
contact input 11 function not used
contact input 12 function not used
FUNCTION KEY
F3 key performs not used
blink when not active? no
F4 key performs not used
blink when not active? no
AUXILIARY CONTROL辅助控制
use auxiliary control? no
CASCADE CONTROL
use cascode control? no
READOUTS读数输出
analog read out 1 is not used
readout 1 4mA valve 0
readout 1 20mA valve 100
analog read out 2 is not used
readout 2 4mA valve 0
readout 2 20mA valve 100
analog read out 3 is not used
readout 3 4mA valve 0
readout 3 20mA valve 16
analog read out 4 is not used
readout 4 4mA valve 0
readout 4 20mA valve 100
analog read out 5 is not used
readout 5 4mA valve 0
readout 5 20mA valve 100
analog read out 6 is not used
readout 6 4mA valve 0
readout 6 20mA valve 100
RELAYS继电器
use relay #1? no 使用#1继电器
relay #1 is level switch? no #1继电器作为电平开关
relay #1 ienergizes on extr/adm contral enabled
use relay #2? no
use relay #3? no
use relay #4? no
use relay #5? no
use relay #6? no
COMMUNICATIONS
use communications? no[/hider]
[ 本帖最后由 hanjixu 于 2008-4-3 08:15 编辑 ]