发新话题
打印

505E组态,南汽保密资料

本主题由 admin 于 2008-6-11 11:07 反删除
以微处理器为基础的505E电子调速器在控制系统软件组态上具有很大的灵活性。用户可以根据现场的实际情况灵活地选择合适的控制功能模块组成各种控制系统来满足不同的控制要求。505E电子调速器提供的控制功能程序模块共有17个,在这17个程序模块中,前6个程序模块必须进行组态编程;其余的11个程序模块根据具体的应用确定必须选用或不能选用。这17个程序模块和它们的基本功能介绍如下。   必须选择的模块:透平启动模块(选择透平启动方式);转速控制模块(选择与转速控制有关的信息);转速参考模块(选择与转速参考设定点和超速跳闸点有关的数据);抽汽控制模块(选择抽汽控制数据,包括取反抽汽输入信号的选择,透平的最大功率/最大HP流量,最大功率/最大HP流量下的最小抽汽量,最小功率/最小HP流量下的最大抽汽量,转速控制优先还是抽汽控制优先等);触点输入模块和停车逻辑模块。   根据需要可选或不能选的程序模块:阀斜面控制模块、Droop模块(选择控制阻尼数据)、临界转速模块、空载/额定转速控制模块、单位模块、远程控制模块、串级控制模块、继电器输出模块、手动设定值继电器输出模块(用执行机构输出值来控制继电器输出)、模拟读出模块、RS-232通讯模块。   505E调速器的控制系统一旦选定后,除非透平的控制方案需要改变,否则用户不需要再使用编程方式,而选择运行方式去操作透平,启动和停止机组。 manual start 手动启动 automatic start yes 自动启动 rate to min (rpm/sec) 10 至最低转速速率 HP vlv Lmtr rate (%/sec) 2.5 高阀位限制器速率 use idie /rate? no 采用暖机/额定 use auto start sequence yes 采用顺序自动启动 cold start =(>xxHRS) 24 冷态启动 hot start =(>xxHRS) 2 热态启动 low idle setpt (rpm) 500 低暖机转速设定值 low idle delay (cold) 15 低暖机转速保持(冷态) low idle delay (hot) 0 低暖机转速保持(热态) rat to hi idle (cold) 1.5 至高暖机转速速率(冷态) rat to hi idle (hot) 3 至高暖机转速速率(冷态) high idle setpt(rpm) 2500 高暖机转速设定值 high idle delay(cold) 15 高暖机转速保持(冷态) high idle delay(hot ) 0 高暖机转速保持(热态) rat to rated (cold) 1 至额定转速速率(冷态) rat to rated idle (hot) 2 至额定转速速率(热态) rated to setpt(rpm) 3000 额定转速设定值 auto halt at idle setpts no 暖机转速下自动暂停 ext trips in trip relcy yes 外部跳闸释放跳闸继电器 rest clears trip output no 复位清除跳闸输出 SPEED CONTROL teeth seen by mpu 60 测速齿轮齿数 gear ratio 1 1 速比 failed speed level(rpm) 250 失效转速值 use speed input #2? yes 采用#2转速输入 falled speed level(rpm) 250 失效转速值 off-line prop gain 8 脱机比例增益 off-line int gain 0.5 脱机积分增益 off-line deriv ratio 5 脱机微分增益 on-line prop gain 5 联机比例增益 on-line int gain 0.5 联机积分增益 on-line deriv ratio 5 联机微分增益 SPEED SETPOINT VALUES转速给定值 overspeed test limt(rpm) 3360 超速试验极限值 overspeed trip (rpm) 3270 超速跳闸转速 max governor speed(rpm) 3210 调速器上限转速 min governor speed(rpm) 2800 调速器下限转速 setpt slow rate (rpm/sec) 3 给定值慢速率 use remote speed setpt? no 采用远程转速给定值 use critical speeds? yes 使用临界转速 critical speed rate 10 临界转速速率 critical speed max 1800 第一临界转速上限 critical speed min 1400 第一临界转速下限 use critical band 2? no 使用临界转速范围2 OPERATING PARAMETERS操作参数 generator apptication? yes 用于发电机组 use gen brkr oper trip? no 采用发电机断路器断开跳闸 use tie brkr oper trip? no 采用电网断路器断开跳闸 use kw droop? no 便用功率不等率 droop(%) 5 不等率 rated spd setpt 3000 额定转速给定值 use freg arm/disarm? no 采用频率介入/退出 use local /remote no 采用就地/远程 EXTR/ADM CONTROL lost E/A input=trip? no 抽汽信号丢失是否跳机 lost E/A input=max trip? yes 抽汽信号丢失低调门至最大 invert extr/adm input? no 抽汽信号反相 min extr/adm setpt 6 最小抽汽压力设定 max extr/adm setpt 15 最大抽汽压力设定 setpt rate (units/sec) 0.2 设定速率 setpt initical value 8 设定额定值 extr/adm droop 10 抽汽不等率 PID proptional gain 1 比例增益 PID integral gain 0.3 积分增益 PID derivative ratio 100 微分增益 tiebrkr open E/A disable yes 电网解列不抽汽 gen brkr open E/A disable yes 发电机解列不抽汽 E/R speed enable setting 2950 抽汽丢掉稳定空转转速 use remate setting no 使用远程控制 ext/adm units of measure kg/cm2 TURB PERFORMANCE VALUES use decoupling no max power 60 最大功率 max HP flow 384 最大进汽量 extraction only? yes 只有抽汽 use automatic enable no 自动投入 max power@min extr 50 最大功率最小抽汽 max HP flow@min extr 216 最大进汽最小抽汽 min power@max extr 30 最小功率最大抽汽 min HP flow@max extr 286 最小进汽最大抽汽 min power@min extr 0 最小功率最小抽汽 min HP flow@min extr 0 最小进汽最小抽汽 min LP life(%) 0 LP valve limiter rate 1 speed control priority? yes LP max lmt E/A priority? no DRIVER CONFIGURATION驱动器组态 act #1 ( HP) in 4-20mA? yes #1执行机构4-20mA invert driver output? no 驱动器输出反向 use act 1 fit shutdown yes 使用#1执行机构故障停机 act #1 ( HP) dither(%) 0.4 #1执行机构颤振 act #2 ( LP) is 4-20mA? yes #2执行机构4-20mA invet drive output no 驱动器输出反向 use act 2 fit shutdown yes 使用#2执行机构故障停机 act 2(LP) dither(%) 0.5 #2执行机构颤振 ANALOG INPUT模拟输入 analog input #1function extraction/admission #1模拟输入功能 input 1 4mA value 0 #1输入4mA input 1 20mA value 16 #1输入20mA analog input #2 function not used #2模拟输入功能 input 2 4mA value 0 #2输入4mA input 2 20mA value 100 #2输入20mA analog input #3 function not used input 3 4mA value 0 #3输入4mA input 3 20mA value 100 #3输入20mA analog input #4 function not used input 4 4mA value 0 #4输入4mA input 4 20mA value 100 #4输入20mA analog input #5 function not used input 5 4mA value 0 #5输入4mA input 5 20mA value 100 #5输入20mA analog input #6 function kw/unit load input input 6 4mA value 0 #5输入4mA input 6 20mA value 86.6 #5输入20mA CONTACT INPUTS触点输入 contact Iinput 1 function generator breaker 发电机断路器 contact Iinput 2 function utility tie breaker 电网断路器 contact Iinput 3 function not used contact input 4 function not used contact input 5 function extr/adm setpt raise contact input 6 function extr/adm setpt lower contact input 7 function not used contact Iinput 8 function not used contact input 9 function not used contact input 10 function not used contact input 11 function not used contact input 12 function not used FUNCTION KEY F3 key performs not used blink when not active? no F4 key performs not used blink when not active? no AUXILIARY CONTROL辅助控制 use auxiliary control? no CASCADE CONTROL use cascode control? no READOUTS读数输出 analog read out 1 is not used readout 1 4mA valve 0 readout 1 20mA valve 100 analog read out 2 is not used readout 2 4mA valve 0 readout 2 20mA valve 100 analog read out 3 is not used readout 3 4mA valve 0 readout 3 20mA valve 16 analog read out 4 is not used readout 4 4mA valve 0 readout 4 20mA valve 100 analog read out 5 is not used readout 5 4mA valve 0 readout 5 20mA valve 100 analog read out 6 is not used readout 6 4mA valve 0 readout 6 20mA valve 100 RELAYS继电器 use relay #1? no 使用#1继电器 relay #1 is level switch? no #1继电器作为电平开关 relay #1 ienergizes on extr/adm contral enabled use relay #2? no use relay #3? no use relay #4? no use relay #5? no use relay #6? no COMMUNICATIONS use communications? no[/hider] [ 本帖最后由 hanjixu 于 2008-4-3 08:15 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 584170song 资料流量 +200 感谢你上传宝贵的资料. 2007-3-21 12:24
  • 584170song 热电币 +2 感谢你上传宝贵的资料. 2007-3-21 12:24
  • 电力游侠 热电币 +10 奖励原因:感谢-你对论坛上传宝贵资料的 .. 2006-8-5 16:49

TOP

带翻译的方便理解

TOP

建议加精

TOP

好东西 只是一般操作人员没有用

TOP

不错,不过要是都能翻译过来就好了,还有,你的好象还不全哦。我没有看到有低调门的说明哦。

TOP

低调门有的啊,EXTR/ADM CONTROL这就是的,抽汽控制的组态.
心静,志远

TOP

已经翻译很多了,以前全是英文的.整个说明书全部翻译要一万圆,厚厚的两本. 如果大家对505E感兴趣,我以后会多多介绍
心静,志远

TOP

对一般操作员是没用的,但对505的理解是很有帮助的,这是505内部的东西,理解了才知道505是 怎样调节的,为什么这样调,对安装,(比如说线为什么这样接,再这里可以找到答案.)调试,标定是有帮助的 .这是我的压箱底,:P:P:P
心静,志远

TOP

不错好资料,若翻译了就更好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

用不到,不过看看也长知识

TOP

发新话题