目前,汽包水位多采用云母水位计、电接点水位计、射线水位计、射线水位计、液位开关、单室平衡容器、双室平衡容器等。这些水位计从一次传感转换的原理看,可归纳为两种:一、连通器原理水位计;二、差压水位计。 众所周知,目前的水位计根据上面两种原理设计生产的,采用的工艺结构简单,无法克服因温度变化所造成的测量误差,其误差之大,严格的说不能满足锅炉的安全经济运行。 根据不完全统计,1982~1985年的四年里发生缺水事故27次,满水事故45次。1986~1989年上升到121次,占锅炉运行事故的11.2%。事故的主要原因是水位计失灵、指示不正确、引起误判断和误操作、或水位保护拒动。 希望有同样问题的朋友大家共同讨论。 也可以和我联系,qq604946269 网址:www.hdsc.net 电话:13231376258 e-mail:cns1974@163.com

TOP

想了解更多差压水位讲的知识!

TOP

你认为哪种水位计可靠

TOP

水位是个大问题,想讨论一下,大家的差压变送器在实际中是如何接的,正接和反接有何区别?

TOP

偶这里的水位测量,各台机组使用几种测量方式,1、电接点水位计盘台仪表监视,2、就地翻板水位计摄像头远程监视,3、差压测量dcs监视水位,通常dcs组态中对于压力和温度进行补偿。以上三种方法我们厂通常是搭配运用,第三种和前两种组合监视。实际运行中,电接点水位计远传信号还是比较可靠,可以实现二次表的保护动作输出,但是对于仪表的可靠性要求比较高。第二种和第一种情况差不多,第三种主要是补偿的计算方法需要多次调试,根据实际设备性能进行参数整定。
说我天真?难道年长就意味着世俗?
麻木也是一种痛苦的漠视既然如此为什么不保留天真!
至少可以品尝真实的痛苦!

TOP

hehe .佩服啊

TOP

正如你所说,水位是个大问题 不妨重新开帖讨论
说我天真?难道年长就意味着世俗?
麻木也是一种痛苦的漠视既然如此为什么不保留天真!
至少可以品尝真实的痛苦!

TOP

引用:
目前的水位计根据上面两种原理设计生产的,采用的工艺结构简单,无法克服因温度变化所造成的测量误差,
设法使测量筒内的饱和水温度升高,应该能降低偏差吧~~~ 比如把测量筒通过一根管子与一根下降管连接呢?

TOP

关于差压原理的水位计,我看过网上一位叫纪晓航的大作,很好

TOP

wdj20006 我搜索没有找到,你能把文章帖过来吗?