打印

热工高手进

小弟有个问题请教:远方发出关指令关电磁阀,现场电磁阀不但没关而且给了个已关信号,不知为什么?请指点

TOP

检查电磁阀没有动作,可能有以下几点情况, 1.先看反馈是不是正确,就地操作电磁阀开关是不是信号正确, 2.如果反馈正确,在检查控制回路,开关控制线是不是接反, 3,检查通道是否正确, 如果都正确的话,那就是DCS方面卡件,或设置出了问题!

TOP

可能是指令接到反馈去了,符合你说的现象,楼上说的很笼统,也是对的
心静,志远

TOP

如果一直使用没有问题,只是这次发现了问题,那么你们看看组态是不是用指令延时做的反馈组态? 虽然这种做法是不对的,但是在实际运行中,检修人员为了避免某些特殊情况会做这样的改动。
免费发短信,参加移动公司的活动,登录
http://fetion.im/recommender/rcmd/u/627042106/m/40
注册->下载->登录
然后你就可以省钱了!

TOP

现场反馈信号是否没做,而是直接取的指令信号

TOP

你的电磁阀是单线圈还是双线圈,如果单线圈的话一般是直接取的指令信号作为反馈,如果双线圈的话不会出现这种情况,因为一般都有行程开关来作为反馈,门不动是不会顶到行程开关的,也不可能给出一个DI去模块!

TOP

引用:
原帖由 dtchj 于 2007-9-2 15:53 发表 你的电磁阀是单线圈还是双线圈,如果单线圈的话一般是直接取的指令信号作为反馈,如果双线圈的话不会出现这种情况,因为一般都有行程开关来作为反馈,门不动是不会顶到行程开关的,也不可能给出一个DI去模块!
同意 楼上的观点 我就见过好多设计院给出的设计 就是直接将开关量的输出接到的继电器上 取一对触点作为DI直接回到系统 这就造成了 系统一有输出 然后马上就会有反馈到系统 正常情况下 可能没什么问题 但是一旦现场不动作的话 这个就是比较危险了

TOP

学习了,不错不错,高手真多。。。。。。。

TOP

电磁阀的这种控制方式在现场应用的很普遍,并不是特别现象,而且这种组态也是不得已而为之,难道有更好的办法吗?愿意洗耳恭听 [ 本帖最后由 wqh6301 于 2007-9-3 13:11 编辑 ]
来自内蒙古草原的热控人

TOP

七楼的说的有道理.我们这边就有这种做法的!要是很重要的话建议使用行程开关作为状态点!

TOP

返回顶部