热工高手进

电磁阀带反馈触点的不多,一般都是用控制信号做反馈的。如果电磁阀不动作,可以用万用表测一下线圈电阻,如果是开路就是坏了。

TOP

同意6楼的。我厂就是如他所说的那样做的。
数风流人物,还看今朝。

TOP

许多电磁阀是不带行程开关反馈的,它的反馈信号取自指令的接点或是DCS的指令,现场电磁阀动不动与反馈没关系。只要发出指令即有反馈。

TOP

你的关信号是从电磁阀来的吗

TOP

我们这里也是将输出继电器的一副节点作为反馈,以及组态内指令延时作反馈

TOP

我们也是,把继电器的输出信号作为开关状态反馈信号的,所以如果电磁阀不动也会有反馈信号的,楼主去检查一下组态,另外还要看一下线圈是不是电阻正常。

TOP

你说的也可能是有关,但是电磁铁内漏没关上

TOP

同意7楼的说法,重要的点我们公司使用接触开关作为反馈

TOP

好好想想。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。